سلالام دوستان وقت بخیر، ی PlcS7_414-5H داریم با برنامه راه اندازی، اما کسی که پروژه رو انجام داده ریداندانت نکرده، الان اگه بخواهیم اینکار رو بکنیم باید چکار کرد؟ ی رک ریداندانسی، با دوتا سینک ماژول بگیریم و یک عدد cpu دیگه، کفایت میکنه یا باید کار خاصی کرد؟ نیاز به تغییر برنامه داره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید که چکار کنیم
سلام
در سمت سیستم کنترل شما ی رک با قطعات مشابه با رک موجود نیاز دارید .همین قطعاتی که نوشتید با کارت حافظه اگر دارید. همه چیز را مشابه قطعات موجود بگیرید
برنامه نویسی تغییری نمی کنه
ولی دو موضوع را در نظر بگیرید
اگر ارتباط سیستم فعلی با پروفیباسه اونجا هم ریداندنسی لازمه
اگر مونیتورینگ دارید ریداندنسی لازمه
@parsaممنون از پاسختون، این مانیتورینگ که گفتید چطور میشه؟ الان یعنی ما فقط سخت افزار رو تهیه کنیم درسته؟
مانیتوینگ وابسته به ورژن نرم افزار PCS7 یا wincc داره
اگر ورژن بالا باشه ماژول خاصی نمیخاد اگر پایین باشه کارت شبکه CP1623 روی کامپیوتر لازمه
بعدش نیز به کانفیگ ریداندنسی مانیتوینگ دارید که ی کار مهندسیه
درود بر شما و خدا قوت
منظورتون این هست که در ورژن های بالای WINCC بدون کارت CP1623 و یا مانند این ها و با استفاده از پورت LAN معمولی، امکان مانیتورینگ سیستم H وجود دارد؟(منظورم بدون ایجاد دو کانکشن مجزا)
سپاس
یه نکته دیگه ورژن و فریم ور یکسان هستش که باید دقیقا یکسان باشه تو یکی از مجموعه ها رفته بودن تحویل گرفته بودن با چسب ورژن ها رو یکی کرده بودن یک روز درگیر بودیم