تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
Notifications
Clear all
۱۲/۱۲/۱۴۰۱ ۱۰:۲۵ ق.ظ
سلام
در Simatic Manager برای Readback دیتا بلوک ها را از آنلاین به آفلاین کپی می کردم.
در تیا پورتال چه راهی داره؟
ممنون
This topic was modified 56 سال قبل by mohamad reza maher
۱۲/۱۲/۱۴۰۱ ۸:۰۸ ب.ظ
در تیا برای این کار از snapshot استفاده می کنیم
فرض کنید یک DB داریم که از HMI عددی داخلش نوشته میشه . اگر PLC ری ست بشه و دانلود از نو انجام بشه این عدد از بین میره و مقدار اولیه بجاش میشینه.
برای نگهداری مقدار فعلی روی DB کلیک راست و Snapshot را فعال کنید تا یک ستون در DB بنام Snapshot اضافه بشه مقداری که در HMI داریم در این ستون میاد . حالا اگه CPU ریست شد میتونیم با Copy snapshot to start value مقدار ذخیره شده را به عنوان مقدار اولیه نگه داریم و دانلود کنیم
عکسش پیوسته
This post was modified 56 سال قبل 4 times by Hamid
amir omidi پسندید
Share: