سلام

در Simatic Manager  برای Readback   دیتا بلوک ها را از آنلاین به آفلاین کپی می کردم.

در تیا پورتال چه راهی داره؟

ممنون

This topic was modified 56 سال قبل by mohamad reza maher

نقل‌قول
Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۱۲/۱۲/۱۴۰۱ ۸:۰۸ ب.ظ  

در تیا  برای این کار از snapshot  استفاده می کنیم

فرض کنید یک DB  داریم که از HMI  عددی داخلش نوشته میشه .  اگر PLC  ری ست بشه و دانلود از نو انجام بشه  این عدد از بین میره و مقدار اولیه بجاش میشینه.

برای نگهداری مقدار فعلی  روی DB  کلیک راست و Snapshot  را فعال کنید تا یک ستون در DB  بنام Snapshot  اضافه بشه  مقداری که در HMI  داریم در این ستون میاد . حالا اگه CPU  ریست شد میتونیم با Copy snapshot to start value  مقدار ذخیره شده را به عنوان مقدار اولیه نگه داریم و دانلود کنیم