OPC UA در S7-1500  

  RSS

Loghmani
(@loghmani)
Eminent Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 45
۰۵/۰۷/۱۴۰۲ ۱۱:۳۵ ب.ظ  

درود و عرض ادب

من OPC UA  را در سمت CPU1500  به عنوان Server فعال و تنظیمات Security  را هم انجام دادم.

قدم بعدی  با OPC UA Client تونستم  ارتباط را برقرار کنم

مشکل اینه که همه اطلاعات  و همه PLC Tag  ها قابل مشاهده است.

سوالم اینه چطور میشه فیلتر گذاشت  و فقط مواردی که لازمه را کلاینت بتونه ببینه ؟

سپاس از توجهتون


نقل‌قول
Reza_1980
(@reza_1980)
New Member
عضو شده: 2 سال قبل
ارسال‌ها: 3
۱۵/۰۹/۱۴۰۲ ۸:۱۴ ب.ظ  

درود بر شما

بر روی دیتا بلاکهایی که نیاز نیست توسط OPC UA قابل دسترس باشند کلیک سمت راست نمایید و از گزینه Attributes گزینه  Data block accessible from OPC UA را غیر فعال کنید.


پاسخنقل‌قول
Loghmani
(@loghmani)
Eminent Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 45
۱۹/۰۹/۱۴۰۲ ۸:۵۶ ق.ظ  

@reza_1980

سپاس فراوان که وقت گذاشتید . ممنون از راهنمایی مفیدتان که دیتا بلوک را محدود می کنه . البته مشکل دیگه اینه که همه وردی و خروجی ها که به عنوان تگ تعریف شده اند در دسترس هستند بدون محدودیت


پاسخنقل‌قول
Reza_1980
(@reza_1980)
New Member
عضو شده: 2 سال قبل
ارسال‌ها: 3
۱۹/۰۹/۱۴۰۲ ۷:۴۹ ب.ظ  

درود بر شما

در Tag Table برای هر تگ ، گزینه ای بنام Accessible from HMI/OPC UA  است که به صورت پیش فرض فعال است . اگر این گزینه را غیر فعال کنید دیگر دیتا شما از  طریق OPC UA در دسترس نیست . البته از HMI هم نمی توانید دسترسی داشته باشید . ولی برای خروجیها فکر کنم گزینه مفیدی است که از طریق شبکه سراسری قابل دسترسی نباشند.


پاسخنقل‌قول