درود و عرض ادب
من OPC UA را در سمت CPU1500 به عنوان Server فعال و تنظیمات Security را هم انجام دادم.
قدم بعدی با OPC UA Client تونستم ارتباط را برقرار کنم
مشکل اینه که همه اطلاعات و همه PLC Tag ها قابل مشاهده است.
سوالم اینه چطور میشه فیلتر گذاشت و فقط مواردی که لازمه را کلاینت بتونه ببینه ؟
سپاس از توجهتون
درود بر شما
بر روی دیتا بلاکهایی که نیاز نیست توسط OPC UA قابل دسترس باشند کلیک سمت راست نمایید و از گزینه Attributes گزینه Data block accessible from OPC UA را غیر فعال کنید.
سپاس فراوان که وقت گذاشتید . ممنون از راهنمایی مفیدتان که دیتا بلوک را محدود می کنه . البته مشکل دیگه اینه که همه وردی و خروجی ها که به عنوان تگ تعریف شده اند در دسترس هستند بدون محدودیت
درود بر شما
در Tag Table برای هر تگ ، گزینه ای بنام Accessible from HMI/OPC UA است که به صورت پیش فرض فعال است . اگر این گزینه را غیر فعال کنید دیگر دیتا شما از طریق OPC UA در دسترس نیست . البته از HMI هم نمی توانید دسترسی داشته باشید . ولی برای خروجیها فکر کنم گزینه مفیدی است که از طریق شبکه سراسری قابل دسترسی نباشند.