OB123 , OB124 در S7-1500  

  RSS

Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۱۸/۱۱/۱۴۰۱ ۹:۵۴ ب.ظ  

با عرض سلام

در S7-300/400   آخرین OB  شماره 122  بود و عملکردش هم   برای I/O Access Error  بود.

در S7-1500   شماره های بعدی  هم وجود دارند مثه 123 و 124  که من کاربردشان را متوجه نشدم اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید

ممنون


نقل‌قول
Loghmani
(@loghmani)
Eminent Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 45
۲۷/۱۱/۱۴۰۱ ۱۲:۵۰ ب.ظ  

با درود و آرزوی تندرستی

بنظر می رسه OB های بالاتر از OB122  با شماره دلخواه در 1200  و 1500  می تونند بکار روند که  عملکرد آن ها توسط برنامه نویس تعیین  بشه. به عنوان نمونه مطابق عکسی که براتون ضمیمه کردم OB123  به عنوان Cyclic Interrupt  در سیستم های Fail safe  بکار رفته   و حاوی لاجیک safety  هست


پاسخنقل‌قول