در سیستم های S7-400FH در برنامه نویسی شیرهایی که در موارد اظطراری(با توجه به لاجیک) عمل می کنند آیا مجاز به استفاده از بلوک VlvS در برنامه برای باز و بسته کردن شیر به صورت دستی از طریق OS هستیم یا خیر؟ در مورد بلوک SWC-MOS چطور؟
سلام
بطور کلی خواندن ورودی های Fail safe و فرمان به خروجی های Fail Safe بایستی در لاجیک Fail safe انجام شود . بلوک هایی مثل Vlvs را نمی توان در برنامه Fail safe گذاشت و در برنامه standard بکار می روند .
ارسال فرمان از لاجیک Fail safe به لاجیک Standard امکان پذیر است ولی Safety را نقض می کند
سلام خدمت استاد ارجمند
اگر بلوک هایی مثل VlvSو MotL را در چارت های استاندارد و Runtime Group متفاوت قرار دهیم(همانند فایل ضمیمه) تا بتوانیم موتور یا شیر را از طریق OS باز و بسته کنیم آیا باز هم Safety را نقض کرده ایم؟
یا استفاده از بلوک MonAnSوMonDiS برای نمایش دیتای سنسورها و سوئیچ ها به روش فایل ضمیمه صحیح است؟
در CFC چارت مربوط به FAIL SAFE شما فقط و فقط باید برنامه FAIL SAFE بنویسید و میتونید از بلوکهای مانیتور در برنامه معمولی استفاده کنید ایرادی ندراه
در مورد سوال اول هم یعنی منظورتون این هستش که یک سیستم دستی برای عمل کردن سیستم FAIL SAFE باشه و یک سیستم اتوماتیک؟
سلام
منظورم این بود که موقعی که فرآیند متوقف شده است و برای تعمیرات نیاز به این باشه که Valve ای که از لاجیک Safety فرمان می گیرد را از طریق OS به صورت Manual باز و بسته کنیم
من این کار رو با استفاده از بلوک SWC-MOS انجام دادم و خروجی مربوطه رو به پایه SIM_I بلوک F_CH_DO دادم و خروجی لاجیک رو به پایه I بلوک F_CH_DO متصل کردم
به این صورت Valve در حین پروسه از لاجیک فرمان میگیرد و در صورت تعمیرات با استفاده از Block Icon مربوط به بلوک SWC_MOS باز و بسته کردن Valve به صورت دستی انجام میگیرد