Fail-safe User Program  

  RSS

E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۳۰/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۰۲ ق.ظ  

با سلام 

در سیستم های S7-400FH  در برنامه نویسی شیرهایی که در موارد اظطراری(با توجه به لاجیک) عمل می کنند آیا مجاز به استفاده از بلوک VlvS در برنامه برای باز و بسته کردن شیر به صورت دستی از طریق OS هستیم یا خیر؟ در مورد بلوک SWC-MOS چطور؟


نقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۳۰/۱۰/۱۳۹۷ ۷:۵۶ ب.ظ  

 

سلام

بطور کلی  خواندن ورودی های Fail safe  و فرمان به خروجی های Fail Safe  بایستی در لاجیک Fail safe  انجام شود .  بلوک هایی مثل Vlvs را  نمی توان در برنامه Fail safe گذاشت و در برنامه standard  بکار می روند . 

ارسال فرمان از لاجیک Fail safe  به لاجیک Standard  امکان پذیر است ولی Safety  را نقض می کند


پاسخنقل‌قول
E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۰۱/۱۱/۱۳۹۷ ۹:۳۳ ق.ظ  

سلام خدمت استاد ارجمند

اگر بلوک هایی مثل VlvSو MotL را در چارت های استاندارد و Runtime Group متفاوت قرار دهیم(همانند فایل ضمیمه) تا بتوانیم موتور یا شیر را از طریق OS باز و بسته کنیم آیا باز هم Safety را نقض کرده ایم؟

یا استفاده از بلوک MonAnSوMonDiS برای نمایش دیتای سنسورها و سوئیچ ها به روش فایل ضمیمه صحیح است؟

 


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۶/۱۱/۱۳۹۷ ۱:۱۸ ب.ظ  

در CFC چارت مربوط به FAIL SAFE  شما فقط و فقط باید برنامه FAIL SAFE  بنویسید و میتونید از بلوکهای مانیتور در برنامه معمولی استفاده کنید ایرادی ندراه

در مورد سوال اول هم یعنی منظورتون این هستش که یک سیستم دستی برای عمل کردن سیستم FAIL SAFE باشه و یک سیستم اتوماتیک؟


پاسخنقل‌قول
E SHAHBAZI
(@e-shahbazi)
Active Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 17
۲۸/۱۱/۱۳۹۷ ۱۱:۱۰ ب.ظ  

سلام

منظورم این بود که موقعی که فرآیند متوقف شده است و برای تعمیرات نیاز به این باشه که Valve ای که از لاجیک Safety فرمان می گیرد را از طریق OS به صورت Manual باز و بسته کنیم

من این کار رو با استفاده از بلوک SWC-MOS انجام دادم و خروجی مربوطه رو به پایه SIM_I بلوک F_CH_DO دادم و خروجی لاجیک رو به پایه I بلوک F_CH_DO متصل کردم

به این صورت Valve در حین پروسه از لاجیک فرمان میگیرد و در صورت تعمیرات با استفاده از Block Icon مربوط به بلوک SWC_MOS باز و بسته کردن Valve به صورت دستی انجام میگیرد


پاسخنقل‌قول