تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

1oo2 در sil3  

  RSS

شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۰۴/۱۱/۱۴۰۱ ۷:۱۸ ب.ظ  

سلام خدمت اساتید بزرگوار یه سوال در مورد sil3  در سیستم fail safe دارم در sil3 سیستم بدون ریدندانت یه ابهام هست اصلا متوجه نمیشم. این سیستم وقتی یه سنسور استفاده کرده و در اکثر پروژه ها تا پای کارت با یک سیم میاد و دم کارت جمپر میشه چه مزیت و برتری به سیستم 1oo1 داره؟ کارت اگه دچار مشکل شه و سنسور دچار مشکل شه سیستم ایمنی رو از دست میده فقط دوتا ورودی اشکال شده میشه یه توصیحی در این مورد داده بشه

This topic was modified 56 سال قبل by شاهین فضلی
This topic was modified 56 سال قبل by mohamad reza maher

نقل‌قول
Loghmani
(@loghmani)
Eminent Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 45
۰۵/۱۱/۱۴۰۱ ۵:۵۶ ب.ظ  

درود بر شما

 

اگر SIL3  بصورت استاندارد اجرا بشه  نیازه همه چیز از فیلد رعایت بشه . سنسور باید Sil3  را ساپورت کنه و از سر سنسور تا کارت با دو سیم مجزا بیاد نه اینکه روی کارت جامپر بشه .


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۰۵/۱۱/۱۴۰۱ ۶:۱۰ ب.ظ  

مهندس جان تو خود منوال هم جمپر کرده من لزوم استفاده از دو ورودی رو به روی هم یا کلا دو ورودی رو درک نمیکنم اونم رو یه کارت


پاسخنقل‌قول
Loghmani
(@loghmani)
Eminent Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 45
۰۶/۱۱/۱۴۰۱ ۵:۱۳ ب.ظ  

@en-sh66fazli

این عکس نشون دهنده جامپر نیست  نشان دهنده اتصال است .

تو همون منوال توضیحات قبلش را بخونید

 

This post was modified 56 سال قبل by Loghmani

پاسخنقل‌قول
Share: