تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

کم و زیاد کردن سخت افزار در سیستم H  

  RSS

شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۰۸/۰۵/۱۳۹۸ ۸:۴۴ ب.ظ  

با سلام  خدمت اساتید

در سیستم H وقتی که سیستم در حال کار هستش و نمیخواییم استوپ بشه، اگه کارتی ورودی یا خروجی کم و زیاد کنیم باید اول به سیستم رزرو دانلود شه درسته؟ ایا برای همه کارتها رفتار یکسانه؟

و اینکه اگه ما یک ایستگاه ET داشته باشیم و بخواییم بدون توقف کل CPUها ایستگاه دیگه ای وارد کنیم امکانش هست؟

 


نقل‌قول
Rahaei
(@rahaei)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 54
۱۵/۰۵/۱۳۹۸ ۴:۲۰ ب.ظ  

سلام 

بله مراحل به ترتیب زیر است : 

1- سخت افزار خود را جایگزین کنید . 

2- در OFFLINE  تغییرات خود را انجام دهید  و Save  and Compile  کنید . 

3- CPU reserve  را Stop  کنید و سخت افزار جدید را به آن دانلود کنید 

4- Switch to  

5- Reserve CPU Warm Restart

6-دانلود برنامه جدید (تغییرات بدون نیاز به دانلود Entire)

یه نظر این رفتار برای اصلاح سخت افزار صدق می کند. اگر ماژول خاصی مد نظر شما هست بفرمایید بررسی شود.

بله امکان اضافه کردن ایستگاه  ET  بدون Stop  هست . 

 

با تشکر علیرضارهایی

 


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۹/۰۵/۱۳۹۸ ۱۰:۰۳ ب.ظ  

با سلام مهندس متاسفانه هیچ کدوم از این کارها رو نمیشه انجام داد من ایدی تلگرامم رو میدم یه پیام بدید  فیلم مربوطه رو بفرستم

SHAHIN_FZL


پاسخنقل‌قول
Rahaei
(@rahaei)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 54
۳۱/۰۵/۱۳۹۸ ۱:۴۲ ب.ظ  

سلام 

مهندس وقت بخیر فصل 16 , 17  منوال زیمنس را که پیوست شده را ملاحظه بفرمایید .

لیست تجهیزاتی که بدون توقف می توان اضافه یا کم کرد و موارد دیگر را توضیح داده است . 

Adding or removing components of the distributed I/Os such as

● Adding or removing modules in the central or expansion units (e.g. one-sided I/O
module).
– DP slaves with a redundant interface module (e.g. ET 200M, DP/PA link, or Y link)
– One-sided DP slaves (in any DP master system)
– Modules in modular DP slaves
– DP/PA links
– PA devices
● Changing specific CPU parameters
● Changing the CPU memory configuration
● Re-parameterization of a module
● Assigning a module to another process image partition
● Upgrading the CPU version
● Changing the master with only one available redundant link

فصل 16 : 

Failure and replacement of components during
operation

فصل 17 

System modifications during operation

 

برای مثال تغییر ورژن CPU  در فایل سیستم های کنترل افزونه مهندس ماهر و مهندس غازی در صفحه ی 132 آمده است. 

یکی از OB  های مهم OB 83  است . آیا در لیست OB  های شما موجود است؟ 

 


پاسخنقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۰۴/۰۶/۱۳۹۸ ۷:۰۴ ب.ظ  

درود بر شما 

بر اساس فیلمی که فرستادید لطفاً پس از وارد کردن کارت بر روی ET200 و دانلود HW Config به روش CIR جای Master CPU و Standby CPU را عوض کنید تا مجدداً همان CPU Rack 0 مستر باشد.

در این شرایط HW Config را Online کنید باید کارتی که اضافه کردید را نشان دهد. بر اساس توضیحی که در PV خدمتتان عرض کردم، همچنان به این نکته دقت کنید که پس از پایان کار با پنجره Online در HW Config حتماً آنرا با دکمه ضربدر ببندید تا تداخلی ایجاد نشود.

لطفاً نتیجه کار را اطلاع دهید

سپاسگزارم


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۰۴/۰۶/۱۳۹۸ ۸:۵۶ ب.ظ  

ممنون از پاسخگوییتون شدیدا دارم روش کار میکنم حتما اطلاع میدم


پاسخنقل‌قول
Share: