تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

چرا SCAN Time در PLC متغیر است؟  

  RSS

Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۱۲/۱۰/۱۴۰۱ ۶:۵۹ ب.ظ  

سلام خدمت اساتید محترم

اگر در PLC   فقط برنامه اصلی در حال اجرا باشه  و برنامه  وقفه هم نداشته باشه چرا اسکن تایم هر بار چند میلی ثانیه تغییر می کنه و ثابت نیست.  منظورم اینه که سخت افزار و برنامه هیچ تغییری نکرده و اسکن تایم  کمی جابجا میشه

با تشکر


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۳/۱۰/۱۴۰۱ ۹:۲۷ ب.ظ  

سلام

اسکن تایم شامل موارد مختلف است :

  • خواندن ورودی ها و انتقال به PII
  • اجرای برنامه نرمال
  • ارسال خروجی ها از PIQ
  • اجرای وقفه ها
  • خواندن و نوشتن ورودی و خروجی های Periperal
  • انجام ارتباطات شبکه (برای مانیتورینگ و سایر مواردی که آنلاین هستند)

 

با توجه به عملیات فوق بدیهی است که حتی اگر برنامه نرمال ثابت باشد اسکن تایم در سیکل های مختلف یکسان نباشد ممکن است در یک سیکل وقفه ای باید اجرا شود و در سیکل بعدی  خیر  . یا در یک سیکل ارتباط شبکه زیادتر باشد

 

 


پاسخنقل‌قول
Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۱۴/۱۰/۱۴۰۱ ۶:۴۲ ب.ظ  

@kolahi

خیلی ممنون . پس وقتی که آنلاین هستیم هم روی زمان اسکن تاثیر داره


پاسخنقل‌قول
Share: