پایه های Interlock , Permit ,... در بلوک های موتور و ولو PCS7  

  RSS

Parsa
(@parsa)
Trusted Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 68
۱۱/۰۸/۱۴۰۱ ۱:۵۱ ق.ظ  

با سلام

در بلوک های Mot_L  و VlvL  و ... در لایبراری PCS7  پایه های حفاظتی  زیر چه کاربردی دارند و تفاوتشون در چیه ؟

Trip

Interlock

Permit

Protect

 همه دیفالت یک هستند .

ممنون

 


نقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۱۱/۰۸/۱۴۰۱ ۸:۲۰ ق.ظ  

درود بر شما

خلاصه عرض میکنم

trip:توقف سریع موتور و صدور آلارم برای اپراتور

interlock: میتوان با استفاده از بلوک های اینترلاک(intlk) شرایط اجازه روشن شدن و روشن ماندن موتور را تعیین نمود.همچنین چنانچه بعد از استارت موتور این شرایط نقض شوند، موتور خاموش می شود و به صورت پیش فرض آلارمی برای اپراتور صادر نمی شود

permit: شرایط مجاز برای استارت موتور در این پایه مشخص می شود برای مثال بسته بودن دمپر یک فن(جلوگیری از افزایش جریان راه اندازی)- چنانچه بعد از استارت موتور این شرایط نقض شوند(دمپر باز شود) موتور روشن می ماند که همین موضوع تفاوت این پایه با پایه اینترلاک می باشد

protect: این پایه مشابه اینترلاک می باشد با این تفاوت که اگر شرایط این پایه نقض شود موتور خاموش شده و برای اپراتور پیغام صادر می شود(motor protection triggered) -همچنین بعد از فراهم شدن شرایط این پایه برای استارت مجدد موتور نیاز به ریست کردن موتور می باشد.- تفاوت این پایه با پایه تریپ این است که به این پایه بلوک های اینترلاک متصل می گردند و از طریق HMI می توان شرایط protection را مانیتور کرد

موفق باشید


پاسخنقل‌قول
Parsa
(@parsa)
Trusted Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 68
۱۲/۰۸/۱۴۰۱ ۶:۱۵ ب.ظ  

@amiromidi

سپاس فراوان از جناب مهندس امیدی بابت توضیحات کاملو مفیدشون


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۲/۰۸/۱۴۰۱ ۸:۳۴ ب.ظ  

 

در تکمیل  نوشته های آقای مهندس امیدی چند نکته را اضافه می کنم

  • Protect از سیگنال های حفاظتی خود وسیله است
  • Interlock از سیگنال های سایر وسایل که اگر آمادگی نداشتند این وسیله نمی تواند روشن شود.
  • Permit از طریق سیستم های بالادست یا موازی  که بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری اجازه کار را  برای وسایل فرآیند صادر می کنند صادر می شود.
  • همه موارد فوق در حالت نرمال  سیگنال  “1”  داشته باشند اگر “0”  شوند وسیله از کار می افتد . اگر  دوباره از “0”  به “1”  بر گردد  Protect  نیاز به Reset  دارد ولی سایر موارد خیر.

شاهین فضلی پسندید
پاسخنقل‌قول