در بلوک های Mot_L و VlvL و ... در لایبراری PCS7 پایه های حفاظتی زیر چه کاربردی دارند و تفاوتشون در چیه ؟
Trip
Interlock
Permit
Protect
همه دیفالت یک هستند .
ممنون
درود بر شما
خلاصه عرض میکنم
trip:توقف سریع موتور و صدور آلارم برای اپراتور
interlock: میتوان با استفاده از بلوک های اینترلاک(intlk) شرایط اجازه روشن شدن و روشن ماندن موتور را تعیین نمود.همچنین چنانچه بعد از استارت موتور این شرایط نقض شوند، موتور خاموش می شود و به صورت پیش فرض آلارمی برای اپراتور صادر نمی شود
permit: شرایط مجاز برای استارت موتور در این پایه مشخص می شود برای مثال بسته بودن دمپر یک فن(جلوگیری از افزایش جریان راه اندازی)- چنانچه بعد از استارت موتور این شرایط نقض شوند(دمپر باز شود) موتور روشن می ماند که همین موضوع تفاوت این پایه با پایه اینترلاک می باشد
protect: این پایه مشابه اینترلاک می باشد با این تفاوت که اگر شرایط این پایه نقض شود موتور خاموش شده و برای اپراتور پیغام صادر می شود(motor protection triggered) -همچنین بعد از فراهم شدن شرایط این پایه برای استارت مجدد موتور نیاز به ریست کردن موتور می باشد.- تفاوت این پایه با پایه تریپ این است که به این پایه بلوک های اینترلاک متصل می گردند و از طریق HMI می توان شرایط protection را مانیتور کرد
موفق باشید
در تکمیل نوشته های آقای مهندس امیدی چند نکته را اضافه می کنم
- Protect از سیگنال های حفاظتی خود وسیله است
- Interlock از سیگنال های سایر وسایل که اگر آمادگی نداشتند این وسیله نمی تواند روشن شود.
- Permit از طریق سیستم های بالادست یا موازی که بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری اجازه کار را برای وسایل فرآیند صادر می کنند صادر می شود.
- همه موارد فوق در حالت نرمال سیگنال “1” داشته باشند اگر “0” شوند وسیله از کار می افتد . اگر دوباره از “0” به “1” بر گردد Protect نیاز به Reset دارد ولی سایر موارد خیر.