۲۷/۰۹/۱۳۹۸ ۷:۳۶ ب.ظ
سلام. خروجی یک ترانسمیتر رو اندازه گیری می کنم و دارای نوسان توی رقم صدم و هزارم بعد از اعشار هست. مثلا ۱۱،۸۹۰ و ۱۱،۸۸۵ و ۱۱،۸۸۰.
می خواستم بدونم باید توی نرم افزار فیلتر کنم سیگنال ورودی رو یا راه حل دیگه ای وجود داره؟
This topic was modified 56 سال قبل by mohamad reza maher
۳۰/۰۹/۱۳۹۸ ۹:۰۷ ق.ظ
سلام وقت بخیر
اگر از این ورودی در PID Control استفاده می شود، می توانید با وارد کردن مقدار در پایه DEDBW آنرا فیلتر کنید. در غیر اینصورت راه حل برنامه نویسی پیشنهاد می شود.