سلام دوستان من یک plc315 2dp دارم و به این plc یه سری کارتهای ورودی و خروجی دوباره اضافه کردم الان در کارت آخرم که ورودی آنالوگ هست و بیشتر در دما استفاده کردم و به صورت looppower بسته شده هستند نوسان عدد مانیتورینگ دارم حتی با مولتی کالیبراتور هم سیموله کردم باز هم نوسان داره به نظر دوستان از چی میتونه باشه در ضمن تعداد کارتها زیاد است و سه تا هم et200m داره که تا آخر رک استفاده شده پاور کار تها هم چهارعدد ۱۰ آمپر هست
درود بر شما
از عدم وجود loose connection اطمینان حاصل کنید.
در ابتدا میلی آمپر ثابتی را با سورس به کارت تزریق کنید تا از نوسان ترانسمیتر خیالتان راحت شود.
در صورت وجود نوسان در حالت استفاده از سورس امکان ایراد در کارت ورودی می باشد و در صورتی که کارت یدکی دارید کارت را تعویض نمایید
موفق باشید
@amiromidiamiromidiممنون دوست عزیز
با سورس جریان تزریق کردم باز هم نوسان داشت کارت رو هم تعویض کردم باز هم نوسان داره
پیچ پایین کارت رو محکم کنید از کتنکتور پشتی رو عوض کنید من این مورد رو داشتم
اتصال Mana را چک کنید
احتمالن کارت شما 16 بیتی است که این مشکل را داره