رفتار عجیب S7-400H  زیمنس

در  سیستم های وقتی  هر دو CPU  با پروفیباس  به ماژول های IM153-2  متصل هستند  اگر کابل پروفیباس سمت Master  قطع شود ماژول های IM  جابجا می شوند ولی CPU  ها جابجانمیشوند و اطلاعات پروفیباس به Standby  داده شده سپس با فیبر نوری به Master  ارسال میشود . تا اینجا که مشکلی نیست.

اگر در این وضعیت یک ارتباط فیبر نوری قطع شود وضعیت در انواع H  یکسان نیست . رفتار عجیب در CPU412-5H  دیده شده است . در این شرایط CPU412-5H  اگر فاقد OB8x باشد  سوئیچ می کند  و آنکه قبلا Standby  بوده  اکنون Master  می شود و کنترل فرآیند بدون مشکل ادامه می یابد . ولی اگر OB8x  دانلود شده باشد رفتار خطرناکی  بروز می کند و هر دو CPU  دچار مشکل میشوند و کنترل از دست می رود. بنابراین بنظر میرسید در این شرایط وجود OB8x  مزاحم کار نرمال CPU  است !!

با بررسی های انجام شده مشخص شد که اگر OB8x  همراه با OB7x  دانلود شده باشد این مشکل رخ نمی دهد و جابجایی نرمال انجام می شود .  بنابراین نقش OB7x  صرفا برای تولید آلارم نیست و در این شرایط نقش کلیدی در کار کنترل دارد.

با سپاس از آقای مهندس منوچهر مومنی که این موضوع را بررسی کردند.

 

 


نقل‌قول
Topic Tags
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۱/۰۱/۱۳۹۸ ۹:۰۹ ب.ظ  

اقای مهندس این مشکل تنها در412-5Hرخ میده؟