سلام دوستان ،

بک آپ PLC S7-400 رو در برنامه SIMATIC که خودم نصب کردم روی لپ تاپ باز میکنم، یه پیام میده که نرم افزارPDM نصب نیست ولی برنامه باز میشه و به PLC  هم انلاین میشم.

کاربرد نرم افزار PDM چیه ودراین شرایط چه موقع ممکنه من به مشکل بخورم با وجود شرایط فوق که گفتم.

This topic was modified 56 سال قبل by Rouhollah

نقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۰/۰۵/۱۳۹۹ ۹:۱۴ ب.ظ  

این نرم افزار برای ارتباط با تجهیزات فیلد هستش شما بهتره نرم افزار PCS7 رئ نصب کنید تو ارتباط  با CPU به مشکلی نمیخورید فقط تو تنظیم و ارتباط تجهیزات فیلد و ترانسمیتر مشکل خواهید داشت


پاسخنقل‌قول
Rouhollah
(@rouhollah)
Eminent Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 40
۲۱/۰۵/۱۳۹۹ ۱۲:۳۷ ب.ظ  

@en-sh66fazli

مرسی آقای فضلی. این بک آپ را که از وندور داشتیم ،وقتی روی لپ تاپ با SIMATIC باز میکنم ، این پیام نصب نبودم PDM  ظاهر میشه ولی ما در سایت ترانسمیتر فیلد باسی نداریم و همشون 4 تا 20 هستند. به نظر شما اگر بدون این نرم افزار PDM دانلود کنم، مشکلی به وجود میاد ؟ 

 

نکته دوم اینکه ، روی یه لپ تاپ دیگه PCS7  داریم ،وقتی پروژه را با اون باز میکنم، وقتی میخوام CFC  را تغییر بدم  ،میگه که باید CFC8.2  را به CFC9.0  تغییر بدید تا اجازه مدیفیکیشن بده روی CFC    و از طرفی یه پیغام میده که نمی دونم چیه در مورد TCiR که میگه باید delta downlaod  هم انجام بدید. من پیوست کردم پیغام هشداری که میاد قبل از convert کردن .

میشه راهنمایی کنید که  از کدوم روش برای دانلود استفاده کنم ؟

This post was modified 56 سال قبل by Rouhollah

پاسخنقل‌قول
mldbhvnd13
(@mldbhvnd13)
New Member
عضو شده: 2 سال قبل
ارسال‌ها: 2
۲۴/۱۱/۱۴۰۱ ۷:۱۰ ب.ظ  

@rouhollah

فک میکنم منظور اینه که اگر از قابلیت tcir بخوای استفاده کنی(ب شرط اینکه ساپورت کنه plc مثن 4105h) باید بعد از کانورت delta دانلود بزنی . tcirهم همون type change in run هستش


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۶/۱۱/۱۴۰۱ ۱۰:۴۳ ب.ظ  

در رابطه با ورژن CFC حتما باید هم ورژن باشه یا بالاترتا بتونید برتامه رو تغییر بدید در مورد دلتا دانلود سیستم شما دانلود بزنه تا با CPU به نوعی مچ بشه و برای شما همه امکانات فراهم بشه تو تبدیل هم دقت کنید احتمال ایجاد بلوکهای اصافه هست و امکان داره برنامه یکم دچار مشکل بشه من این تجربه تلخ رو داشتم دقت کنید