سلام خدمت استاد عزیز
من کتاب سطح تکمیلی پی ال سی شمارو گرفتم ولی یجایی مشکل داشتم
توی دیتا بلاک متغیر دیتا اند تایم رو ایجاد میکنم اما وقتی ادرس اون دیتا اند تایمی که توی دیتا بلاک هست رو به اس اف سی 1 توی او بی وارد میکنم قبول نمیکنه
اون ادرس دیتا بلاک رو قبول نمیکنه
صفحه 205
امکانش هیت کمی اون قسمت رو بیشتر توضیح بدین؟
۱۴/۱۱/۱۳۹۸ ۵:۱۸ ب.ظ
سلام
چونکه پایه CDT این SFC1 تنها آدرس سمبولیک قبول میکنه و آدرس مطلق قبول نمیکنه. آدرس این پایه رو به صورت DB2.CPU_DT وارد کنید.