تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

مفهوم Deactivate Safety در سیستم های Fail safe  

  RSS

Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۰۶/۰۶/۱۴۰۲ ۸:۳۵ ب.ظ  

 با عرض سلام

در سیستم های 300F  و 400F/FH   در قسمت Edit Safety  یک امکان برای Deactive   یا Active  کردن safety  داره

من مفهومش را متوجه نمیشم . غیر فعال کردن safety   در عمل منجر به چه حالتی در سیستم کنترل میشه ؟ چه فالتی میاد و کلاً مفهومش چیه؟

ممنون اگر وقت بزارید و راهنمایی کنید


نقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۱۱/۰۶/۱۴۰۲ ۹:۵۴ ق.ظ  

درود بر شما

به نظر من در مواقعی که safety فعال نیست، قابلیت ها و مزیت های یک سیستم fail safe از دست می رود و سیستم همانند یک سیستم معمولی رفتار میکند مثلا به جای اینکه آدرس های safe را از باس profisafeبخواند از باس profibus بخواند و یا اینکه قابلیت های سخت افزاری کارت ها (مثل عملکرد ریداندانت میکروکنترلرها د رکارت های خروجی) غیر فعال گردد. از نظر فالت هم اگر اشتباه نکنم!، زمانی که حالت safety غیرفعال گردد چراغ safe روی کارت های fail safe خاموش می شود.


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۴/۰۶/۱۴۰۲ ۹:۴۹ ب.ظ  

با سلام

آقای مهندس امیدی   پاسخ دقیق را دادند

من همینقدر اضافه کنم که وقتی مد safe  فعال نیست  یعنی پروتکل safety  در CPU  پردازش نمی شود و با ماژول های F  از طریق Profisafe  با آدرس دیپ سوئیچ ها ارتباط نمی گیرد و در نتیجه فالت کارت یا نتیجه voting  منجر به shutdown  و تضمین شرایط ایمن فرآیند نمی شود.


پاسخنقل‌قول
Share: