تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
Notifications
Clear all
۲۴/۰۵/۱۴۰۲ ۱۰:۴۴ ب.ظ
سلام
با توجه به اینکه DCS یوکوگاوا نرم افزاری به نام sequens of events) SOE) وجود داره برای ثبت رخدادهای ESD با تفکیک 1ms که کاملا مستقل از نرم افزار مانیتورینگ عمل میکنه آیا در زیمنس معادلی برای این وجود داره؟
This topic was modified 56 سال قبل by mohamad reza maher
۲۷/۰۵/۱۴۰۲ ۱۰:۴۸ ب.ظ
درود
من همچین نرم افزاری در زیمنس ندیدم ولی زیمنس کارت های DI با قابلیت Tamp Stamp داره که میشه از اونا برای این منظور استفاده کرد
۲۹/۰۵/۱۴۰۲ ۱۲:۰۶ ق.ظ
مهندس جان این قابلیت مجزا از سیستم هستش و برای همه نوع ورودی نه فقط دیجیتال
۳۰/۰۵/۱۴۰۲ ۱۰:۱۶ ق.ظ
ظاهرا زیمنس سیستم مجزا نداره
ولی کارت ورودی دیجیتال و ورودی آنالوگ با قابلیت time stam داره مثه این کارت آنالوگ
331-7TF01-0AB0
Share: