با سلام
اگر S7-300 یا S7-400 با TIA کانفیگ بشه چطوری میشه یک بیت مثلاً I0.0 را فورس کرد؟ Force Table قبول نمی کنه
۱۵/۱۲/۱۳۹۸ ۷:۰۰ ب.ظ
درود بر شما
البته Force در TIA Portal برای S7-300/400 با Simulation جواب نمی دهد و لازم است فقط در حالت ارتباط با PLC باشد.
ولی برای 1200/1500 با Simulation انجام می شود.