تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

مشکل سنکرون کردن زمان در PLC  

  RSS

Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۱۲/۰۳/۱۴۰۱ ۹:۱۰ ق.ظ  

درود بر همکاران گرامی

من یک PLC300 با کارت شبکه دارم که به یک PC برای مانیتورینگ وصله.

در PLC در OB10 برنامه ای دارم که هر روز ساعت ۳ بعدازظهر باید اجرا بشه

مشکلم اینه که ساعت PLC دقیق نیست   پس از مدتی چند دقیقه عقب می افته و مجبورم دستی تنظیمش کنم

بنظرتون چه راه حلی هست که خودکار این ساعت آپدیت بشه

 

 


نقل‌قول
Parsa
(@parsa)
Trusted Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 68
۱۲/۰۳/۱۴۰۱ ۷:۲۳ ب.ظ  

درود

اگر از wincc  روی کامپیوتر استفاده می کنید  یک قسمت داره به نام Time Sync . اونجا تنظیم را روی حالت Master   بزارین   و کارت شبکه کامپیوترتون را از لیست انتخاب کنید.

در سمت PLC  در تنظیمات  کارت شبکه  Time of Day Synch  را فعال کنین  MAC Addr  یادتون نره فعال کنید   چون از ISO/OSI  برای آپدیت زمان استفاده می کنه . بعدش در پارامترهای CPU   حالت Slave  را برای Clock  انتخاب کنبن. اینطوری ساعت PLC  شما از کامپیوتر آپدیت میشه   که دقیق هم هست.

ولی اگر از نرم افزار دیگری غیر از winCC  استفاده می کنید  کارتون کمی سخت تر میشه چون نمی تونید برای سنکرونسازی زمان از Simatic Mode  استفاده کنید .  در اینحالت  نیاز به تنظیم و راه اندازی پروتکل NTP  دارین . ممکنه کارت اترنت PLC  تون این پروتکل را ساپورت نکنه

موفق باشید


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۱۸/۰۳/۱۴۰۱ ۹:۱۶ ب.ظ  

اگر کامپیوترتون ساعتش درسته تو تنظیمات ساعت تنظیم کنید با اون مچ شه


پاسخنقل‌قول
Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۲۲/۰۳/۱۴۰۱ ۵:۵۳ ب.ظ  

@en-sh66fazli

ولی من میخام این کار اتومات انجام بشه!


پاسخنقل‌قول
Share: