من یه پروسه کنترل دما توسط pid control دارم mv هم اینورتر هست، میخوام وقتی دما بالا رفت فرکانس موتور زیاد و وقتی دما پایین اومد فرکانس هم کم بشه تا به مقدار set point برسه.
مشکل اینه که در بلوک pid control کتابخانه AP در PCS7 وقتی pv کم میشه فرمان تولید شده برای mv زیاد میشه که با برنامه رابطه معکوس داره.
چطور میتونم این مشکل رو برطرف کنم؟
با سلام با تغییر علامت KP مشکل رفع می شود
مهندس Gain رو منفی یک قرار دادم ولی پاسخ بلاک برای خروجی MV صفر بود
مهندس Gain رو منفی یک قرار دادم ولی پاسخ بلاک برای خروجی MV صفر بود
از دوستان عزیز کسی هست راهنمایی کنه ؟؟
خروجی MV بلوک را قاعدتاً به چنل درایور PCS7AnOu میدیم . برای رفع مشکل فوق در پایه Scale مقادیر Hi , Lo را برعکس بدید مثلاً Hi=0 و Lo=100
@loghmani اینی که شما گفتی یه مشکل داره زمانی که روی حالت منوال میزاره فرمان عکس میفرسته علاوه بر صحبت شما باید گفت اگر منوال بود مستقیم و اگر auto بود برعکس
درود بر شما
پایه negGain در ورودی بلاکPID رو 1 کنید و پایه Gain را عددی مثبت بگذارید. قائدتاً بایستی مشکل حل شود.