مشکل بلوک SCL وقتی STEP7 به TIA میگریت میشه  

  RSS

Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۲۰/۰۲/۱۴۰۲ ۶:۰۱ ب.ظ  

درود و سلام

در یک پروژه S7-300  با Simatic Manager  کار شده و یکسری FB  داره که با SCL  طراحی و کامپایل شده .سورس SCL  موجود نیست ولی بلوک ها  کار کنترلی را درست انجام میدن و قفل هم نیستن یعنی میشه  STL  اونا را دید.

این پروژه را به تیا ورژن 17  میخام Migrate  کنم . بدون ارور انجام میشه ولی FB  ها را بصورت قفل شده میاره و باز نمیشه  در حالی که در پروژه اصلی قفل نبودن

لطفا اگر برخورد داشتین و راه حلی ذاره راهنمایی کنید.


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۲۱/۰۲/۱۴۰۲ ۹:۲۱ ق.ظ  

سلام

بنظر میرسه scl برای s7 300  در تیا مشکل داره.  وقتی در همان محیط تیا از ۳۰۰ آپلود می گیریم بلوک هایی که با scl نوشته شده اند باز نمیشن و خطا میده پس طبیعیه که بلوک بیرون از تیا هم مشکل پیدا کنه

من که هنوز راه حلی براش پیدا نکردم


پاسخنقل‌قول
Parsa
(@parsa)
Trusted Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 68
۰۷/۰۳/۱۴۰۲ ۹:۵۲ ب.ظ  

در ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ سورس scl به plc لود میشه مثه تگ ها و سمبل ها . وقتی ازشون آپلود می گیری عینا خود برنامه scl بر می گرده

ولی در ۳۰۰ و ۴۰۰ کامپایل شده لود میشه و  وقتی آپلود می گیری به هم میریزه

 این یک باگ هستش شاید آپدیت بخوره و حل بشه


پاسخنقل‌قول