تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
با سلام
ی cpu314c-2dp دارم هر کاری که کردم نمیتونم mmc رو فرمت کنم هم با استفاده از کلید روی cpu امتحان کردم هم با استفاده از محیط نرم نرم افزار و HW ... راه فرمت کردن MMC چگونه هستش ؟ من میخوام ی برنامه جدید بریزم تو CPU و یک پسورد هم برای CPU ست کنم.. اما متاسفانه نه برنامه ی قبلی تو MMC پاک میشه ... نه برنامه جدید رو CPU ریخته میشه , نه پسوردی که تنظیم میکنم برای CPU اعمال میشه...
مراحل لود کردن برنامه رو به شکل زیر طی میکنم:
1- Save and Compaile
2- زدن کلید upload در محیط HW
3- انتخاب پروژه از طریق پنجره باز شده در محیط HW و زدن OK
4- انتخاب CPU
در تمام مراحل هیچ گونه خطایی توسط نرم افزار گزارش نمیشود
مراحل SET کردن پسورد :
1- کلید کردن بر روی CPU
2- انتخاب protection
3- انتخاب گزینه read/write
4- زدن ok
مختصر سوالم رو دوباره مطرح میکنم:
1- چگونه mmc رو باید درست فرمت کرد
2- چرا توcpu برنامه جدید قرار نمیگیره
3- چطور پسورد رو برای cpu ست کنم
ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایند
البته خودم حدس میزنم مشکل از فریم ور cpu باشه ...
برای فرمت کردن mmc به pg یا پروگرامر زیمنس نیاز دارید . کارت MMC را داخل اسلاتش بزارید و از Simatic Manager منوی File به قسمت S7 Memory card برید و Delete را بزنید.
راه دوم برای پاک کردن حافظه اینه که در پروژه آپلود شده روی فلدر Blocks کلیک و بعدش Online را بزنید و هر چه تو لیست هست پاک کنید . اگر پسورد داشته باشه باید وارد کنید وگرنه پاک نمیشه و باید از روش اول استفاده کنید
وقتی کارت پاک شد به همان روشی که نوشتید پسورد را تنظیم و دانلود کنید
با سلام
بعد از تنظیم پسورد لازم است پس از Save and Compile از محیط HW Config به CPU دانلود انجام شود.
ضمناً اگر شما پروژه جدید را کامل دانلود نمایید، جایگزین پروژه قبلی خواهد شد.
موفق باشید
با سلام
ی cpu314c-2dp دارم هر کاری که کردم نمیتونم mmc رو فرمت کنم هم با استفاده از کلید روی cpu امتحان کردم هم با استفاده از محیط نرم نرم افزار و HW ... راه فرمت کردن MMC چگونه هستش ؟ من میخوام ی برنامه جدید بریزم تو CPU و یک پسورد هم برای CPU ست کنم.. اما متاسفانه نه برنامه ی قبلی تو MMC پاک میشه ... نه برنامه جدید رو CPU ریخته میشه , نه پسوردی که تنظیم میکنم برای CPU اعمال میشه...
مراحل لود کردن برنامه رو به شکل زیر طی میکنم:
1- Save and Compaile
2- زدن کلید upload در محیط HW
3- انتخاب پروژه از طریق پنجره باز شده در محیط HW و زدن OK
4- انتخاب CPU
در تمام مراحل هیچ گونه خطایی توسط نرم افزار گزارش نمیشود
مراحل SET کردن پسورد :
1- کلید کردن بر روی CPU
2- انتخاب protection
3- انتخاب گزینه read/write
4- زدن ok
مختصر سوالم رو دوباره مطرح میکنم:
1- چگونه mmc رو باید درست فرمت کرد
2- چرا توcpu برنامه جدید قرار نمیگیره
3- چطور پسورد رو برای cpu ست کنم
ممنون میشم دوستان راهنمایی بفرمایند
البته خودم حدس میزنم مشکل از فریم ور cpu باشه ...
سلام
ممنون از پاسختون... بله من pc adaptor زیمنس رو دارم... موضوع اینه که s7 memory card از گزینه فایل فعال نمیشه این گزینه فقط برای pc adaptor با order number:6ES7 792-0AA00-0XA0 قابلیت انجام داره ولی pc adaptor من 6ES7 972-0CB20-0XA0 هستش که گویا با این مدل نمیشه این کار رو کرد والا موندم که چه کنم اگه دوستان راهنمایی بکنن ممنون میشم
با سلام
بعد از تنظیم پسورد لازم است پس از Save and Compile از محیط HW Config به CPU دانلود انجام شود.
ضمناً اگر شما پروژه جدید را کامل دانلود نمایید، جایگزین پروژه قبلی خواهد شد.
موفق باشید
با سلام
ممنون از پاسختون
منم دقیقا همین مسیر رو دنبال میکنم اما اول سیو و کامپایل میکنم و نرم افزار هم هیچ خطایی نمیده و بعد از تو محیط HW آپلود میکنم تو cpu و تو این مرحله هم هیچ error کزارش نمیشه.. موضوع اینجاس که وقتی چک میکنم کانیفگ جدید لود نشده تو cpu و مهمتر از اون برنامه قبلی تو mmc باقی میمونه.... و هرکاری میکنم پسورد ست نمیشه