۰۳/۰۹/۱۳۹۸ ۶:۲۲ ب.ظ
با سلام. پس از نصب و راه اندازي سيستم pcs7 ورژن 6 و ميگريت آن از ورژن 5.0 ، همه چيز در حالت آنلاين به صورت دقيق كار ميكند ولي برخي از face plate ها كه مربوط به فرمان روشن خاموش شدن پمپ و يا شيرها هستند پس ازكليك كردن برروي آنها و باز شدنشان غير فعال هستند .ممنون ميشم اگه بتونيد كمكم كنيد
۰۸/۰۹/۱۳۹۸ ۷:۱۰ ب.ظ
با Dynamic wizard اونا را بصورت دستی به استراکچر تگ کانکت کنید
Share: