تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

مشاهده لیست سیگنال های سیموله شده در PCS7  

  RSS

kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۲۶/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۱۸ ب.ظ  

 اگر در پروژه ای   سیگنال ها با درایور مانند CH_AI  و CH_DI  و .... خوانده شده باشند و بعضی از اونا  با پایه Sim_on  سیوله شده باشن  آیا میشه اونایی که سیموله شدن را در یک لیست  مشاهده کرد ؟


نقل‌قول
Topic Tags
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۲۷/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۲۱ ب.ظ  

سلام

من این کار رو توی کارخونه خودمون انجام دادم.

در رابطه با سیگنالهای انالوگ که از درایور و monans استفاده کرده بودیم ، هدف این بود که تمام مواردی که از طریق hmi سیموله میشوند رو توی ی صفحه نشون بدیم

برای این کار من از پایه status خروجی بلوک monansاستفاده کردم

این پایه یک خروجی ۳۲ بیتی هست که در صورت سیموله شدن سیگنال یکی از بیت هاشو یک میکنه.

احتمالا در صورتی که از درایور هم سیموله بشه این بیت یک بشه.

در ضمن من شنیدم که در ورژنهای جدید pcs7 امکان دیدن موارد بای پس به صورت یک امکان جدید در wincc طراحی شده است.و دیگر نیاز به طراحی دستی وجود ندارد.


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۶/۱۱/۱۳۹۷ ۱:۲۲ ب.ظ  

اقای مهندس کلاهی منظورتون دیدن لیست پایه های سیموله شده در برنامه و چارت CFCهستش دیگه درسته؟


پاسخنقل‌قول
Share: