درود بر همکاران
برای ماژول های DI زیمنس که قابلیت تشخیص قطعی سیم دارند طبق منوال لازمه یک مقاومت با سنسور موازی بشه . ولی اگر در مسیر ارتباط سنسور تا ماژول از اپتوکوپلر استفاده بشه اونوقت ماژول قابلیت wire break سیم سنسور را از دست میده . بنظرتون آیا باید optocoupler را حذف کرد و اتصال تا ماژول مستقیم انجام بشه ؟
۲۳/۰۲/۱۴۰۱ ۱۰:۲۷ ب.ظ
تو مسیر بعد از کارت چه نیازی به اپتوکوپلر دارید؟
۲۶/۰۲/۱۴۰۱ ۱۲:۴۶ ب.ظ
پنل از قبل اینطوری طراحی شده
در خیلی از پنل ها اپتوکوپلر را در مسیر دیجیتال ورودی دیده ام