در cpu فضايي تحت عنوان size of process image input area وجود دارد (در مثال 768 ميباشد) عدد مورد نظر نشانه چيست و چگونه تغيير ميكند؟

در برنامه از عدد بخصوصي به بعد (512) نمي توان از آدرس دهي IW استفاده كرد. اين عدد ارتباطي با عدد درج شده در تنظيمات CPU ندارد. عدد جهت آدرس دهي در برنامه در چه بازه اي است؟

جهت MODIFY تگ آنالوگ ورودي آدرس بايد به صورت IW باشد. آيا با تنظيم عدد موجود در CPU ميتوان تگ را در فضاي IW قرار داد تا MODIFY انجام شود؟

با سپاس و تشكر


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۱/۰۴/۱۳۹۸ ۹:۴۱ ب.ظ  

در 400  و برخی 300 هااین عدد قابل تغییر است و فضای PII را بصورت تعداد بایت نشون میده  اگر زیاد بشه همه ی آدرس ها IW میشن ولی سیکل اسکن را هم افزایش میده

در برنامه با توجه به همین تنظیم آدرس را IW یا PIWبکار می برن 


پاسخنقل‌قول
nimaghadimi
(@nimaghadimi)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 19
۱۲/۰۴/۱۳۹۸ ۷:۵۸ ق.ظ  

تشكر و ممنون

آدرس پايان فضاي image كه از آن به بعد ميتوان تگ ها را به صورت piw يا pqw نوشت؟ و چه ارتباطي با عدد 768 كه در cpu ست شده دارد؟ غالبا پيش فرض عدد 512 ميباشد. چرا؟

راه حل جهت modify تگهاي piw چيست؟


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۲/۰۴/۱۳۹۸ ۹:۵۸ ب.ظ  

در 400   هر عددی که به عنوان لیمیت در این بخش وارد بشه بعدش میشه PIW

افزایش لیمیت محدودیت داره تا  8192   بیشتر نمیشه

اگر روی ماکزیمم بزارین دیگه بعدش PIW  نمی تونید استفاده  کنید 

تا حد لیمیت تعیین شده هم بصورت IW  و هم بصورت PIW   میشه در برنامه بکار برد

برای Modify  آدرس های PIW  نیاز به برنامه نویسی دارید

جزییات بیشتر  را در کتاب پی ال سی سطح پیشرفته و سطح تکمیلی مهندس ماهر ببینید . امکان نوشتن همه نکات نیست

 


nimaghadimi پسندید
پاسخنقل‌قول
nimaghadimi
(@nimaghadimi)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 19
۱۳/۰۴/۱۳۹۸ ۷:۵۶ ق.ظ  
ارسال‌شده توسط: kolahi

در 400   هر عددی که به عنوان لیمیت در این بخش وارد بشه بعدش میشه PIW

افزایش لیمیت محدودیت داره تا  8192   بیشتر نمیشه

اگر روی ماکزیمم بزارین دیگه بعدش PIW  نمی تونید استفاده  کنید 

تا حد لیمیت تعیین شده هم بصورت IW  و هم بصورت PIW   میشه در برنامه بکار برد

برای Modify  آدرس های PIW  نیاز به برنامه نویسی دارید

جزییات بیشتر  را در کتاب پی ال سی سطح پیشرفته و سطح تکمیلی مهندس ماهر ببینید . امکان نوشتن همه نکات نیست

 

بي نهايت سپاس بابت راهنمايي خوبتون.