فالت روی کانال انالوگ ورودی Channel fault of analog input card  

  RSS

Rouhollah
(@rouhollah)
Eminent Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 40
۰۹/۰۱/۱۳۹۸ ۱۲:۵۸ ق.ظ  

با سلام، 

توسط کارتهای انالوگ fail safe سری 300 سیگنای های ورودی یک دیزل ژنراتور شامل ولتاژ و جریان وتوان خوانده می شود . این کانال های انالوگ از روی  Elco board یا برد های واسط به صورت پسیو تنظیم شده اند چرا سیگنال های مذکور از DG  توسط ترانسدیوسرهایی که ارسال می شود دارای ولتاژ هستند. مشکل اینجاست که هنگامیکه DG  خاموش است ، جریان و ولتاژ صفر هستند و PLC  فالت سیگنال ها را ارسال میکند و هنگامیکه DG روشن می شود ،کانال های آنالوگ خروجی اکتیو شده که  جریان 4mA , ولتاژ 24VDC  را ارسال میکنند.

در تنظیم پارامترهای کانال های انالوگ ، line break  هم برداشته شد ولی چون کانال ها پسیو هستند ، با مقاومت هم نمی توان جریانی را برقرار کرد مطابق help  جریان بیشتر از 0.4 میلی امپر لازم است تا فالت رفع شود.لازم به ذکر است که نمی توان جریان کارت  انالوگ را 20-0 میلی امپر تنظیم کرد چرا که DG بصورت 20-4 میلی امپر کار میکند هنگامیکه روشن است . آیا برای حذف فالت روی کانال های ورودی آنالوگ هنگامیکه  DG  خاموش است وجود دارد؟


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۴/۰۱/۱۳۹۸ ۶:۰۸ ب.ظ  

بنظر من بهتره کانال های کارت آنالوگ را روی 0  تا 20 میلی آمپر تنظیم کنید ولی فانکشن Scale  را بصورت دستی بنویسید تا بدرستی مقدار را بر گرداند.


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۹/۰۱/۱۳۹۸ ۱۰:۰۲ ب.ظ  

با پیشنهاد آقای کلاهی موافقم.