با سلام،
توسط کارتهای انالوگ fail safe سری 300 سیگنای های ورودی یک دیزل ژنراتور شامل ولتاژ و جریان وتوان خوانده می شود . این کانال های انالوگ از روی Elco board یا برد های واسط به صورت پسیو تنظیم شده اند چرا سیگنال های مذکور از DG توسط ترانسدیوسرهایی که ارسال می شود دارای ولتاژ هستند. مشکل اینجاست که هنگامیکه DG خاموش است ، جریان و ولتاژ صفر هستند و PLC فالت سیگنال ها را ارسال میکند و هنگامیکه DG روشن می شود ،کانال های آنالوگ خروجی اکتیو شده که جریان 4mA , ولتاژ 24VDC را ارسال میکنند.
در تنظیم پارامترهای کانال های انالوگ ، line break هم برداشته شد ولی چون کانال ها پسیو هستند ، با مقاومت هم نمی توان جریانی را برقرار کرد مطابق help جریان بیشتر از 0.4 میلی امپر لازم است تا فالت رفع شود.لازم به ذکر است که نمی توان جریان کارت انالوگ را 20-0 میلی امپر تنظیم کرد چرا که DG بصورت 20-4 میلی امپر کار میکند هنگامیکه روشن است . آیا برای حذف فالت روی کانال های ورودی آنالوگ هنگامیکه DG خاموش است وجود دارد؟
بنظر من بهتره کانال های کارت آنالوگ را روی 0 تا 20 میلی آمپر تنظیم کنید ولی فانکشن Scale را بصورت دستی بنویسید تا بدرستی مقدار را بر گرداند.
با پیشنهاد آقای کلاهی موافقم.