با سلام،
در یک پکیچ که CPU های 400H استفاده شده است با ET200M و کارت های سری 300 Fail Safe
چند تا کارت انالوگ مشکل دارند و چراغ SF انها روشن است و تمام مقادیر چنل های آن ، صفر هستند در حالیکه کارت redundant انها مقدار دارند.
اما مشکل اینجاست وقتی به HW انلاین می شویم ، هیچ علامت X روی رک ET200M و حتی روی خود کارت انالوگ نمی آید ، فقط از روی چراغSF روی کارت و اینکه در HW وقتی monitor می کینم ،تمام مقادیر چنل های آن صفر می باشد و وقتی روی module information کلیک میکنیم ،مشکل به ACD یا تدیل انالوگ به دیجیتال را نمایش می دهد .به هر حال نمایش میدهد که کارت مشکل دارد .
ولی آیا تنظیمی دارد که علامت x در هنگام انلاین شدن روی کارت یا روی رک ظاهر شود ؟
اگر OB8x ها در CPU دانلود شده در تنظیمات کارت آنالوگ همه موارد مربوط به Diagnostic Interrupt را فعال و دانلود کنید