بنده تعدادی CPU S7-300 دارم واز طریق نرم افزار TIA V14 از آنها نسخه پشتیبان گرفته ام، اما متاسفانه در هیچ یک تگ های PLC دانلود نشده اند. سوال دیگری هم داشتم، چرا در زمان انتخاب گزینه Unspecified در پنجره CPU-300 گزینه detect در پنجره project view ظاهر نمی شود در حالیکه در CPU های 1200 وجود دارد؟
با تشکر
سلام وقت بخیر
گزینه Tag در TIA معادل همان Symbol Name در Step7 Classic است. در S7-300 هم اسامی سمبلیک به PLC دانلود نمی شوند؛ بنابراین Upload هم نخواهند شد. این مسئله در TIA نیز صادق است.
نرمافزار TIA Portal به صورت هوشمند بر اساس امکانات سیستم کنترل آیتم های مختلف را ارائه می کند.
احتمالاً گزینه Detect در S7-300 کاربرد ندارد یا ساپورت نمی شود.
موفق باشید
با سلام باید عرض کنم که گزینه DETECT طبق گفته مهنس غازی در TIA برای 300 ساپورت نمیشه و اینکه در TIAبا PLC 1200 تگهایی که به PLCدانلود شده قابل اپلود شدن هستش و این مساله خیلی برای خود من هم خوشایند بود اما در 300 رو باید تست کنم چون ترجیح میدم 300 و 400 رو با SIMATIC کار کنم تا TIA