تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
Notifications
Clear all
۲۲/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۵۷ ب.ظ
با سلام
سیستم 1OO1 زیمنس در سیستم های FAIL SAFE چه برتری نسبت به سیستم ساده داره؟ ما میتونیم خیلی ساده با برنامه نویسی در اینتراپتها برنامه SAFTY رو بنویسیم نه سیستم سنسورهای دوگانه داره نه خروجی دوگانه هستش آیا برتری در سخت افزار هستش یا تفاوت دیگه ای هم داره؟
۲۴/۱۰/۱۳۹۷ ۷:۴۴ ب.ظ
کارت Fail safe دارای پردازشگر است و کارت F-DO فرمان Shutdown را حتی در شرایط خاص که CPU مشکل دارد تضمین می کند.
۲۶/۱۱/۱۳۹۷ ۱:۴۱ ب.ظ
این شرایط خاص چه شرایطی هستن؟ شامل STOP بودن CPU نمیشه درسته؟
۲۶/۱۱/۱۳۹۷ ۲:۵۰ ب.ظ
قطع شدن کابل پروفی باس
قطع شدن تغذیه ET200
قطع شدن تغذیه کارت های F-I/O که در لاجیک به خروجی فرمان میدهند
استپ شدن CPU
, ...
Share: