۰۴/۰۸/۱۴۰۱ ۵:۳۳ ب.ظ
سلام
یک سیستم S-300 بتازگی بسته شده . یکبار تغذیه پنل بطور کامل قطع و مجدد وصل شد ولی PLC روشن نشد . متوجه شدیم منبع تغذیه سوخته
بنظرتون چرا این مشکل پیش اومده؟
با تشکر
۰۵/۰۸/۱۴۰۱ ۹:۴۲ ب.ظ
سلام
یک دلیل می تونه این باشه که خروجی های دیجیتال که به همین منبع تغذیه وصل بودن به محض Run شدن CPU فعال شدن و همزمان جریان زیادی از پاور ساپلای کشیده شده
معمولا لاجیک بصورتی نوشته می شه که در صورت قطع و وصل تغذیه ، خروجی ها آف بمانند تا اپراتور مجدد استارت کند . شاید لاجیک شما حالت خاصی بوده و باید خروجی ها آخرین وضعیت قبل ار قطع تغذیه را حفظ می کرده اند .
۲۱/۰۸/۱۴۰۱ ۱۰:۱۲ ق.ظ
سلام سوالتون مبهم هست
بیشتر توضیح بدید
۲۲/۰۸/۱۴۰۱ ۹:۴۰ ق.ظ
منابع تغذیه معمولا سوییچینگ هستن امکان سوختن به خاطر جریان خیلی کمه یا مورد اشته یا ولتاز اشتباهی زدید
Share: