سوالاتی در خصوص کارت های IM616 زیمنس  

  RSS

alireza
(@alireza)
New Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 2
۰۴/۰۴/۱۳۹۸ ۹:۲۰ ق.ظ  

با سلام و احترام؛

بنده چند سوال در خصوص کارت های IM616 زیمنس دارم که در حالت افزونگی (Redundancy) در سیستم SPPA2000-Teleperm XP استفاده شده اند.

ساختار شبکه بدین صورت هست که دو رک AG و BG داریم که شامل تعدادی FUM CARD هستند و در انتهای هر رک دو کارت IM616 قرار گرفته. در نهایت این تعداد 4 کارت IM به دو CPU-400H متصل می شوند.

شرح ماجرا: در حالتیکه IMها در وضعیت Redundancy قرار گرفته اند، IM حالت Active رک BG فالتی شده و از سرویس خارج می شود و با توجه به افزونگی سیستم، IM حالت Standby به حالت Active می رود. با ریست کردن (خارج و وارد کردن مجدد آن) نرمال شده و بعنوان Standby در سرویس قرار می گیرد. اکنون به منظور برگشتن به ساختار اولیه، IM قبلی که اکنون Active شده را خارج می کنیم تا IM که اکنون Standbyشده، به حالت Active سوئیچ کند و مجددا IM خارج شده را نرمال می کنیم و در وضعیت Standby قرار می گیرد.

سوال اول: چه میزان زمان نیاز است تا پس از جایگذاری IM مطمئن شویم سیستم کاملا آماده به کار شده است؟ آیا Initial شدن و Free Fault شده روی IM و CPUها کفایت می کند؟

سوال دوم: در حالتی که کارت دوم را خارج کردیم، همان لحظه یک سیگنال از یک کارتی که در رک BG وجود داشت (کارت FUM210) صادر شده و منجر به خاموش شدن یک پمپ در حال کار شده است. آیا توجیهی برای این قضیه وجود دارد؟ درحالیکه روی این کارت FUM210 سیگنال های دیگری هم بوده که برای آنها اتفاقی نیافتاده است.

با تشکر