سوالاتی از PLC و شبکه  

  RSS

Ali
 Ali
(@ali)
Eminent Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 24
۲۲/۰۹/۱۳۹۸ ۱۰:۲۱ ب.ظ  

سلام
تعدادی سوال از اساتید محترم داشتم
1-باتغییر دقت کارت در تنظیمات کارت آنالوگ آیا دقت کارت تغییر میکند؟
۲-چطور میتوان فهمید برنامه داخل cpu با چه ورژنی از s7یا TIA نوشته شده است؟
۳-برای دانلود برنامه به mmc از طریق پروگرامر از چه گزینه ای باید استفاده کرد؟
۴-کاربرد برنامه winplc,prosimو s7PTC چیست؟
۵-تفاوت تجهیزات (۳۰۰،۴۰۰) SIPLUS با تجهیزات استاندارد در چیست؟
۶-کاربرد کارت DI با ورودی TTL5A در کجاست؟
۷-چطور میتوان فهمید cpu ویروسی شده است و نحوه ویروس کشی آن چگونه است؟
۸- تفاوت پروفینت IO با CBA در چیست؟
۹- در plc سری ۱۲۰۰و۳۰۰ کارت EtherCAT و CAN Open برای اتصال به سروو LS موجود هست؟
۱۰- پروتکل CANOpen همان CAN BUS میباشد؟ یا دو پروتکل متفاوت میباشند؟
باتشکر از راهنماییتون

This topic was modified 56 سال قبل by mohamad reza maher

نقل‌قول
SGH
 SGH
(@sgh)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 91
۲۳/۰۹/۱۳۹۸ ۸:۱۵ ب.ظ  

سلام وقت بخیر

پاسخ سوال 1 : اگر عدد پیش فرض در قسمت Interference Frequency را که 50HZ تعریف شده است را تغییر دهید، بله تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال در کارت AI8*12Bit دقت کارت برای تا ماکزیمم 50HZ تعریف شده است. اگر این فرکانس را افزایش دهید، دقت کارت کاهش پیدا خواهد کرد.

پاسخ سوال 2 : به نظر من سعی کنید از پروژه در حال کار سیستم آپلود بگیرید. این کار را ابتدا با S7 Classic سپس با TIA آزمایش کنید.

پاسخ سوال 3 : اگر از USB Prommer استفاده می کنید، باید درایور آن نصب شده باشد. در اینصورت در Control Panel ویندوز آیکونی به نام "Memory Card Parameter Assignment " وجود دارد که باید آنرا اجرا کنید.

سپس از محیط آن گزینه "Internal Programming Device Interface" را انتخاب کنید.

حال در محیط Simatic Manager از مسیر File > S7 Memory Card > Open را انتخاب کنید و کل محتویات پوشه Blocks پروژه Offline را در آن کپی کنید.

پاسخ سوال 8 : شبکه Profinet I/O مانند Profibus است یعنی از آن برای ارتباط در سطح فیلد استفاده می شود. شبکه Profinet CBA مانند Industrial Ethernet است یعنی از آن برای ارتباط در سطح HMI استفاده می شود.

پاسخ سوال 10 : به طور کلی پروتکل Can  در اتومبیل سازی کاربرد دارد. ولی برای ارتباط سروو موتور ها در دستگاه های CNC هم استفاده می شود که کاربرد مشابه دارند.


پاسخنقل‌قول
Ali
 Ali
(@ali)
Eminent Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 24
۲۴/۰۹/۱۳۹۸ ۵:۰۴ ب.ظ  

@sgh

تشکر


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۲۴/۰۹/۱۳۹۸ ۸:۴۱ ب.ظ  

5- برای شرایط کاری سخت تر مثه دمای بالا و گرد و خاک و رطوبت و ....

 

9-خیر . سازندگان دیگری این ماژول ها را ساخته اند و ادعا می کنند که با پی ال سی زیمنس کار میکنه


پاسخنقل‌قول