ردندانسی I/O در سیتستم H تحت شبکه پروفینت  

  RSS

شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۲/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۵۲ ب.ظ  

با سلام

وقتی تحت شبکه پروفینت سیستم H  رو کانفیگ میکنیم و میخواییم ردندانسی در سطح I/O نیز داشته باشیم متاسفانه تب ردندانسی در کارتهایی با این قابلیت ظاهر نمیشن در صورتی که با همین کارتها میتونم تو شبکه پروفی باس ردندانسی رو ایجاد کنم کسی با این مشکل برخورد کرده؟


نقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۲۴/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۴۰ ب.ظ  

سلام

بله  I/O redundancy  در سیستم H  با Profinet  نیز وجود دارد ولی بصورت محدود با CPU  و ET خاص .

با CPU410-5H  و ET200SP HA  این قابلیت وجود دارد البته بشرط اینکه کارت ها در مجاور هم باشند . در شکل پیوست نمونه کانفیگ را می توانید ببینید.