۲۲/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۵۲ ب.ظ
با سلام
وقتی تحت شبکه پروفینت سیستم H رو کانفیگ میکنیم و میخواییم ردندانسی در سطح I/O نیز داشته باشیم متاسفانه تب ردندانسی در کارتهایی با این قابلیت ظاهر نمیشن در صورتی که با همین کارتها میتونم تو شبکه پروفی باس ردندانسی رو ایجاد کنم کسی با این مشکل برخورد کرده؟
۲۴/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۴۰ ب.ظ
سلام
بله I/O redundancy در سیستم H با Profinet نیز وجود دارد ولی بصورت محدود با CPU و ET خاص .
با CPU410-5H و ET200SP HA این قابلیت وجود دارد البته بشرط اینکه کارت ها در مجاور هم باشند . در شکل پیوست نمونه کانفیگ را می توانید ببینید.