دیتابلوک های H Parameter در سیستم S7-400H  

  RSS

kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۵/۱۰/۱۳۹۷ ۶:۵۱ ب.ظ  

 در پیکربندی S7-400H   اگر    به پارامترهای CPU   را باز کنیم در تب H parameter  دو دیتا بلوک DB1   و DB2  نوشته شده . کاربرد این DB ها در کجاست؟  آیا مفهومش اینه که این دو رزرو هستن و برنامه نویسی باید DB  های خودش را از شماره 3 شروع کند؟

لطفا تصویر ضمیمه را ببینید


نقل‌قول
Topic Tags
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۵/۱۰/۱۳۹۷ ۱۰:۲۶ ب.ظ  

 این دو DB  برای Redundant I/O  استفاده می شود . اگر کارت های ورودی را با هم Redundant  بکار ببریم در برنامه نویسی  از یک FB  برای ایجاد افزونگی ورودی باید استفاده شود که DB اولی را نیاز دارد  و اگر کارت های خروجی را با هم Redundant  کنیم در انتهای برنامه نیاز به FB  دیگری برای افزونگی خروجی داریم که DB  دومی را نیاز دارد. این FB  ها در کتابخانه نرم افزار در دسترس هستند.