با سلام
فرمان استارت و استاپ یک پمپ از طریق یکی از کانال های F-DO اعمال می شود. تحت هیچ شرایطی (حتی موقعی که CPU دچار مشکل می شود) هنگام در حال کار بودن پروسه پمپ نباید خاموش شود وگرنه شرایط بحرانی پیش میاد.
می خواستم بدونم چطوری باید این تنظیمات و برنامه نویسی کارت F-DO رو انجام بدم تا شرایط بالا محقق بشه؟
با تشکر
سلام.
کارت های معمولی ی گزینه دارن به نام
Reaction to CPU stop
که اونجا تعریف میکردی که کانال فعال بمونه یا حالت قبل رو حفظ کنه یا ...
شاید کارتهای fail safe هم این گزینه رو داشته باشن.
خیر کارت F-DO چنین گزینه ای ندارد و همیشه در صورت بروز فالت خروجی اش صفر می شود یعنی منجر به Shutdown می شود
بایستی خروجی را Fail to Run یا Fail to stop طراحی نمود
سلام خدمت مهندسین محترم
مهندس ماهر یه سوال اینجا مطرحه اصلا درسته پمپی که نقش FAIL SAFE نداره و هرگز نباید خاموش بشه رو ما بیاییم به F-DO بدیم اینجا پایداری سیستم مهمتره نه عملکرد FAIL
بله حق باشماست
پمپ روغنکاری و آب خنک کننده که بایستی بطور مداوم کار کنند از این دسته هستند . اگر هم از F-DO فرمان بگیرند بایستی صفر بودن کانال منجر به روشن بودن و یک شدن کانال منجر به خاموش شدن شود