تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

تریپ سیستم ریداندانت با جازدن کارت IFدر سیستم ریداندانت  

  RSS

Taninmhr
(@taninmhr)
New Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 3
۱۹/۰۵/۱۳۹۹ ۱۲:۵۹ ب.ظ  

سلام جناب مهندس ماهر وقتتون بخیر
امروز زمان تعویض ماژول فیبر نوری cpu ریداندنت یه مشکل عجیب بوجود اومد که به دلیل اهمیت زیاد اون و توقف تولید مجتمع مستقیم موضوع رو با جنابعالی مطرح کردم:
بدلیل اشکال در ماژول IF1 از CPU ریداندنت در رک ۱ ابتدا این cpu پاور آف کردیم سپس ماژول نو رو جا زدیم و کابل های فیبر نوری رو جا زدیم و سوییچ رو در وضعیت stop قرار دادیم و سپس cpu رو روشن کردیم.توقع ما این بود که cpu پس از بالا اومدن در وضعیت stop بماند تا ما چراغ IF رو چک کنیم.ولی cpu پس از قرار گرفتن در وضعیت stop باس profibus رو در اختیار گرفت در حالیکه master cpu در رک ۰ صفر کما کان در حالت master بود.مدل S7400-4H با Etهای IM152 می باشد.پس از مشکل بوجود آمده ماژول دیگه ای نو جازدیم و همون مراحل رو طی کردیم که بدون مشکل طبق پیش بینی این کا رو چند بار با چند ماژول دیگه هم چک کردیم و باز مشکلی نداشت و در نهایت دوباره جهت تست همون ماژول معیوب رو جا زدیم و باز هم همون مشکل بوجود اومد.
موضوع اصلی مورد سوال اینجاست که آیا ماژول معیوب می تونه در شرایطی که cpu هنوز در حالت run نیست، و کلید آن در وضعیت stop قرار داده شده باعث اخلال در ریداندنسی سیستم بشه؟

ممنون

 

 


نقل‌قول
Share: