۱۶/۱۰/۱۳۹۷ ۳:۵۸ ب.ظ
اگر دو AS-400 داشته باشیم که یکی با PCS7 V7.1 و دیگری با PCS7 V9.0 برنامه نویسی شده باشه و هردو از AP Library استفاده شده باشه چگونه میشه دیتا بین این دو رد و بدل کرد ؟ فانکشن های Send_R و RECV_R چون دو طرف هم ورژن نیستند جواب نمیدن
۱۷/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۱۵ ب.ظ
یک راه اینه که در PCS7 V9.0 کتابخانه AP Library V7.1 را نصب کنید و دو طرف از بلوک های V7.1 استفاده کنید ولی درایور نباید از دو ورژن باشد خطا میدهد
راه دوم استفاده از فانکشن های PUT/GET است که ربطی به ورژن PCS7 ندارد و در کتابخانه Standard Library هر دو موجود است
من روش دوم را توصیه می کنم