Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۲۱/۱۰/۱۴۰۱ ۷:۰۸ ب.ظ  

 

با عرض سلام

در پارامترهای CPU1200  و CPU1500  در بخش System and Clock Memory  بیت First Scan  وجود داره که فقط در سیکل اول اجرای برنامه یک میشه و برای کاری که لازمه در سیکل اول یکبار انجام بشه بکار میره

حالا سوالم اینه که در CPU300 و CPU400   این بیت وجود نداره چطور میشه اونو ساخت ؟ در PCS7  که با CFC  پروگرام میشه چطور؟

با تشکر


نقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۱/۱۰/۱۴۰۱ ۹:۰۷ ب.ظ  

میتونید از obهای راه اندازی استفاده کنید


پاسخنقل‌قول
Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۲۱/۱۰/۱۴۰۱ ۱۰:۴۷ ب.ظ  

بسادگی  با برنامه نویسی میشه این بیت را ساخت

یک فلگ که ماندگار نباشه را not کنید و بریزید روی خودش

فرضاً در STL

AN   M 19.0

M19.0    =

 

 در LAD  و CFC  هم با بلوک های خودش

مهم نیست در OB1  کال بشه یا OB35


شاهین فضلی پسندید
پاسخنقل‌قول
Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۲۳/۱۰/۱۴۰۱ ۱۰:۰۱ ق.ظ  

@hamid

ممنون از شما


پاسخنقل‌قول