سلام خدمت همه همکاران عزیز
یک مشکل در Wincc برام پیش اومده. ممنون می شوم اگر کسی اطلاعی داره در مورد این مشکل کمک کنه.
ما در محل کارمون دو کیس داریم که هر دو به صورت Single Server و در قالب پروژه جدا از PLC کار می کنند. دیروز برای تنظیم رزولوشن صفحه پس از ریست کامپیوتر از طریق OS PROJECT EDITOR اقدام کردم. با انجام این کار متوجه شدم که صفحه پیش فرض استارت به صفحه پیش فرض PCS7 تغییر کرده که در تنظیمات صفحه استارت مورد نظر خودم رو جایگزین کردم. اما الان مشکل اینه که تنظیمات صفحه آلارم هم گویا به وضعیت پیش فرض برگشته. باید برای برقراری تنظیمات مورد نظر در پروژه چکار کنم. الان من دو کیس رو که مقایسه می کنم می بینم در کیس دیگه در بخش OS PROJECT EDITOR در زبانه Message Configuration یک سری موارد وجود داره در حالی که در کیسی که میگم مشکل پیدا کرده این زبانه غیر فعال است.
درود بر شما
بعد از استفاده از ابزار os project editor اگر صفحات پیش فرض pcs7 را تغییر داده باشید، به حالت پیش فرض برگردانده می شوند.
برای حل این موضوع یا بایستی تنظیمات سربرگ basic data را تغییر بدهید و یا راه ساده تر اینکه صفحاتی را که تغییر می دهید را در فولدر دلخواه از پروژه و یا هارد سیستم ذخیره کنید و بعد از استفاده ازos project editor آن صفحات را مجددا در فولدر gracs پروژه خود کپی و replace نمایید.
موفق باشید.
درود
بله درسته . در استفاده از OS project Editor خیلی محتاط باشید وگرنه همه زحماتتون هدر میره !!
@amiromidi خیلی ممنون از توضیحات تون. برای پروژه ما که اساسا ساختار PCS7 نداره و در واقع PLC هست هم این موارد صدق می کنه؟ در ضمن میشه توضیح بدید تو بخش Basic Data باید چه تغییراتی اعمال بشه؟