سلام بر دوستان گرامی

من PCS7 ورژن ۹.۱ دارم که البته با سیمولاتور کار می کنم. می خوام از بلاک مانیتورینگ آنالوگ استفاده کنم. چندین بلاک مشابه هست که نمی دونم دقیقا کدومش مناسبه. نکته اینه که برای همه شون پایه ورودی Pv از نوع Struct هست و به متغیر IW وصل نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید کدام بلاک رو استفاده کنم و این که بلاک هایی که ورودی شون از نوع Struct هست به چه درد می خورند و چطور استفاده میشن


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۶/۰۶/۱۴۰۲ ۸:۲۹ ق.ظ  

سلام شما نیاز به یکی از این دو بلوک دارید

MonAnL

MonAnS

اولی امکانات بیشتزی داره

اول IW را باید scale کنید که بهتره از چنل درایور Pcs7AnIn  استفاده کنید بعدش خروجی درایور را به ورودی PV  این بلوک ها وصل کنید.

پایه ها همه structهستند یعنی ترکیبی از چند نوع دیتا

 

 

 


پاسخنقل‌قول