تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

اشکال در فانکشن Scale برای آنالوگ 1500  

  RSS

Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۰۴/۰۲/۱۴۰۱ ۵:۵۵ ب.ظ  

درود همکاران

برای  سیگنال 20-4  میلی آمپر که به ورودی کمپکت CPU1500  متصل است  از  فانکشن Scale  استفاده کردم   وقتی wire break  دارم  ورودی ماکزیمم میشه یعنی 32767    و خروجی هم به تبع ماکزیمم میشه.

بنظرتون مشکل کجاست ؟   تنظیمات  سخت افزاری و سیم کشی همه درست هستند.

 فانکشن scale    طراحی کردم با scl  نوشتم و اکی هست ولی فانکشن زیمنس درست کار نمی کنه !

This topic was modified 56 سال قبل 2 times by mohamad reza maher

نقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۰۵/۰۲/۱۴۰۱ ۳:۱۵ ب.ظ  

درود بر شما

تنظیمات سخت افزار مطابق پیوست هست یا متفاوته؟

البته با این تنظیمات لازم هست که OB82 رو هم دانلود کنید...


پاسخنقل‌قول
Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۰۵/۰۲/۱۴۰۱ ۴:۵۶ ب.ظ  

@amiromidi

سلام . بله تنظیمات مطابق عکس پیوسته و OB82  هم لود شده. در حالت نرمال مقدار درسته ولی  با قطعی سیم میره روی ماکزیمم


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۳/۰۲/۱۴۰۱ ۱۰:۳۲ ب.ظ  

خوب انتظار شما اینه که چه عددی رو نشون بده؟ یا رفتارش چی باشه


پاسخنقل‌قول
Hamid
(@hamid)
Estimable Member
عضو شده: 5 سال قبل
ارسال‌ها: 126
۲۶/۰۲/۱۴۰۱ ۱۲:۴۵ ب.ظ  

درود

انتظارم اینه که وایر بریک می نیمم نشون بده نه ماکزیمم چون مقدار سیگنال underflow  میشه


پاسخنقل‌قول
karimian
(@karimian)
Eminent Member
عضو شده: 2 سال قبل
ارسال‌ها: 29
۱۳/۱۲/۱۴۰۱ ۱۲:۰۷ ق.ظ  

@hamid

جالبه . باید تست کنم حتما


پاسخنقل‌قول
Share: