۰۴/۰۲/۱۴۰۲ ۵:۲۴ ب.ظ
با عرض سلام
من روی یک سیستم STEP7 V5.7 و winCC V7.5 را نصب کردم. سیستم کنترل 400H را کانفیگ و یک کامپیوتر با CP1623 نیز کانفیگ کردم . نیاز دارم کانکشن S7 Connection Fault Tolerant بسازم ولی طبق عکس ضمیمه در زیر مجموعه HMI چیزی وجود نداره . خب نیاز هستش که winCC Appl را نیز در کانفیگ بزارم ولی نیست . آیا نرم افزار دیگری باید نصب کنم؟
لطفاً راهنمایی کنید
۰۴/۰۲/۱۴۰۲ ۶:۴۲ ب.ظ
درود
عکس نشون میده که AS-OS Engineering نصب نشده این یکی از ابزارهای Optional در نصب wincc هست . نصبش کنین مشکل حل میشه
amir omidi پسندید