اشکال در ساخت کانکشن Fault Tolerant در Netpro  

  RSS

Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۰۴/۰۲/۱۴۰۲ ۵:۲۴ ب.ظ  

 با عرض سلام

من  روی یک سیستم STEP7 V5.7  و winCC V7.5  را نصب کردم. سیستم کنترل 400H  را کانفیگ و یک کامپیوتر با CP1623  نیز کانفیگ کردم . نیاز دارم کانکشن S7 Connection Fault Tolerant  بسازم ولی طبق عکس ضمیمه در زیر مجموعه HMI  چیزی وجود نداره . خب نیاز هستش که winCC Appl  را نیز در کانفیگ بزارم ولی نیست . آیا نرم افزار دیگری باید نصب کنم؟

لطفاً راهنمایی کنید


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۰۴/۰۲/۱۴۰۲ ۶:۴۲ ب.ظ  

درود

عکس نشون میده که AS-OS Engineering  نصب نشده این یکی از ابزارهای Optional  در نصب wincc   هست . نصبش کنین مشکل حل میشه

 


amir omidi پسندید
پاسخنقل‌قول
Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۰۹/۰۲/۱۴۰۲ ۱:۴۰ ب.ظ  

@kolahi

ممنونم . بله مشکل با راهنمایی شما حل شد


پاسخنقل‌قول