با سلام
در هنگام دانلود برنامه به cpu از طریق simatic manager با مشکل عجیبی مواجه شدم.در زمانی که حتی cpu را CLEAR RESET کرده و پس از کمپایل، total download انجام شود،یکی از DB ها ظاهرا دانلود نمی گردد چون زمانی که DB را می خواهیم در حالت آنلاین مشاهده کنیم،بدلیل مغایرت با نمونه موجود در CPU ،امکان پذیر نمی باشد و می بایست به صورت دستی DB مورد نظر را (DB1) از پنجره آفلاین به پنچره آنلاین کپی کرد.
بعد از انجام این کپی ، خروجی QBAD بعضی از درایورهای سیگنالهای آنالوگ در CFC ، یک می گردد که دوباره می بایست کل چارتها ENTIRE DOWNLOAD گردد.در ضمن PCS7 V8.1 استفاده می گردد.
ممنون
سلام
معمولا این مشکل وقتی که چارت بصورت change only کامپایل شده باشد رخ میدهد
چارت را بصورت entireکامپایل و سپس entireدانلود کنید اگر کارت حافظه فلش باشد از منوی plcبه فلش دانلود کنید