استفاده از کارت شبکه معمولی برای مانیتورینگ S7-400H  

  RSS

mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۰/۱۲/۱۳۹۷ ۵:۱۷ ب.ظ  

درود بر همکاران گرامی

همانطور که میدانید در اتصال سیستم مانیتورینگ به S7-400H  نیاز به کارت زیمنس مانند CP1613 یا CP1623  هست که بدون آن کانکشن Fault Tolerant  در Netpro  ساخته نمی شود .

اگر PCS7 V9.0   به بالا داشته باشید می توانید از کارت شبکه معمولی IE General  با SW8.2  استفاده کنید و کانکشن Fault Tolerant  بسازید و براحتی بدون نیاز به کارت زیمنس کار می کند ! تست کنید . 

 

با سپاس از آقای مهندس منوچهر مومنی که این موضوع را اطلاع دادند

موفق باشید

 


شاهین فضلی پسندید
نقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۱۰/۱۲/۱۳۹۷ ۷:۵۹ ب.ظ  

با سلام خدمت استاد بزرگوار

استاد این امکان برای CPUهای جدید که پروفی نت دار هستن  هستش درسته ؟

البته در CPU های پروفینت دار باید MRP  رو فعال کرد تا این امکان بوجوع بیاد بدون این امکان رینگ نمیشه


پاسخنقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۱۰/۱۲/۱۳۹۷ ۱۰:۳۸ ب.ظ  

سلام

خیر با کارت اترنت هم کار میکنه حتی مدل های قدیمی مانند 1ex11

نیازی به MRPنداره . با توپولوژی ستاره هم میشه بست