همانطور که میدانید در اتصال سیستم مانیتورینگ به S7-400H نیاز به کارت زیمنس مانند CP1613 یا CP1623 هست که بدون آن کانکشن Fault Tolerant در Netpro ساخته نمی شود .
اگر PCS7 V9.0 به بالا داشته باشید می توانید از کارت شبکه معمولی IE General با SW8.2 استفاده کنید و کانکشن Fault Tolerant بسازید و براحتی بدون نیاز به کارت زیمنس کار می کند ! تست کنید .
با سپاس از آقای مهندس منوچهر مومنی که این موضوع را اطلاع دادند
موفق باشید
با سلام خدمت استاد بزرگوار
استاد این امکان برای CPUهای جدید که پروفی نت دار هستن هستش درسته ؟
البته در CPU های پروفینت دار باید MRP رو فعال کرد تا این امکان بوجوع بیاد بدون این امکان رینگ نمیشه
سلام
خیر با کارت اترنت هم کار میکنه حتی مدل های قدیمی مانند 1ex11
نیازی به MRPنداره . با توپولوژی ستاره هم میشه بست