تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
سلام دوستان من در ارتباط پروفیباس plc با ET200M به یه مشکل برخوردم اگه امکان داره کمک کنین ارور به شرح زیر هست
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 3
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 2046
Log. base address of the DP master: 2047
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error
این ارور نشون میده که ET200M در دسترس PLC نیست اشکالات زیادی ممکنه این ارور را تولید کنه . قطعی کابل ، وصل نبودن کانکتور ، اشتباه بودن وضعیت ترمینیتور و ....
اگر OB86 لود نشده باشه با این ارور سی پی یو دچار توقف میشه
به نظرتون امکان داره از obهای فراخوان برنامه باشه چون متراژ پروفیباس 5 متر زیاد نیست و هم به شبکه ارت بسته شده ارت رو تست کردم فرقی نمیکنه و پاور رو هم تست کردم مشکلی نداشت ممنون میشم راهنمایی کنین
خب OB ها که باید دانلود شده باشند و فقط از توقف CPU جلوگیری می کنند نمی توانند از بروز فالت جلوگیری کنند.
کانکتور ابتدا و انتها را تعویض کنید شاید Terminator مشکل داره
کابل پروفیباس را از کابل قدرت دور کنید
جناب مهندس من سرعت شبکه رو آوردم خیلی پایین مشکلم حل شد امکان داره توضیح بدین علت چیه؟
امکان داره یکم بیشتر توضیح بدین چون با سرعت بیشتر حتی 12mb هم خوب کار میکنه ولی در بعضی از روز ها یک تریپ میده ترمینتور ابتدا و انتها رو چک کرد هر دو 220 اهم رو دارن گ وایرینگ هم درسته