تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر

Notifications
Clear all

ارتباطS7-300-315- 2DP با ET200M  

  RSS

a.baghban90
(@a-baghban90)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 11
۰۶/۱۰/۱۳۹۸ ۲:۵۶ ب.ظ  

سلام دوستان من در ارتباط پروفیباس plc با ET200M به یه مشکل برخوردم اگه امکان داره کمک کنین ارور به شرح زیر هست

Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number: 3
DP master system ID: 1
Log. base address of the DP slave: Input address: 2046
Log. base address of the DP master: 2047
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error


نقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۰۷/۱۰/۱۳۹۸ ۹:۱۷ ق.ظ  

این ارور نشون میده که ET200M  در دسترس PLC  نیست  اشکالات زیادی ممکنه این ارور را تولید کنه . قطعی کابل ، وصل نبودن کانکتور ، اشتباه بودن وضعیت ترمینیتور و ....

اگر OB86  لود نشده باشه  با این ارور  سی پی یو  دچار توقف میشه


پاسخنقل‌قول
a.baghban90
(@a-baghban90)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 11
۰۷/۱۰/۱۳۹۸ ۱۱:۳۳ ق.ظ  

@kolahi

جناب مهندس با تشکر ولی این ارور همیشه نیست در بعضی از وقتها میده که مشخص نیست

 


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۰۹/۱۰/۱۳۹۸ ۶:۵۲ ق.ظ  

@a-baghban90

 ممکنه ناشی از نویز باشه


پاسخنقل‌قول
a.baghban90
(@a-baghban90)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 11
۰۹/۱۰/۱۳۹۸ ۴:۱۵ ب.ظ  

@kolahi

به نظرتون امکان داره از obهای فراخوان برنامه باشه چون متراژ پروفیباس 5 متر زیاد نیست و هم به شبکه ارت بسته شده ارت رو تست کردم فرقی نمیکنه و پاور رو هم تست کردم مشکلی نداشت ممنون میشم راهنمایی کنین


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۰/۱۰/۱۳۹۸ ۹:۴۸ ب.ظ  

@a-baghban90

خب OB  ها که باید دانلود شده باشند  و فقط از توقف CPU  جلوگیری می کنند نمی توانند از بروز فالت جلوگیری کنند.

کانکتور ابتدا و انتها را تعویض کنید شاید Terminator  مشکل داره

کابل پروفیباس را از کابل قدرت دور کنید

 


پاسخنقل‌قول
a.baghban90
(@a-baghban90)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 11
۱۸/۱۰/۱۳۹۸ ۷:۲۱ ب.ظ  

@kolahi

جناب مهندس من سرعت شبکه رو آوردم خیلی پایین مشکلم حل شد امکان داره توضیح بدین علت چیه؟ 


پاسخنقل‌قول
kolahi
(@kolahi)
Estimable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 234
۱۹/۱۰/۱۳۹۸ ۱:۰۵ ب.ظ  

@a-baghban90

پس مشکل مربوط به ترمینیتور ابتدا و انتهاست

 


پاسخنقل‌قول
a.baghban90
(@a-baghban90)
Active Member
عضو شده: 6 سال قبل
ارسال‌ها: 11
۱۹/۱۰/۱۳۹۸ ۲:۰۲ ب.ظ  

@kolahi

امکان داره یکم بیشتر توضیح بدین چون با سرعت بیشتر حتی 12mb هم خوب کار میکنه ولی در بعضی از روز ها یک تریپ میده ترمینتور ابتدا و انتها رو چک کرد هر دو 220 اهم رو دارن گ وایرینگ هم درسته


پاسخنقل‌قول
Share: