تالار گفتگوی سایت مهندس ماهر
با سلام خدمت اعضای محترم
بنده جهت توسعه سیستم S7 400 یک عدد رک به سیستم اضافه کردم
ولی با هرنوع کارت IM که داخل رک قرار دادم به رک توسعه کانکت نشدم
مدل CPU
6ES7 414-2XG04-0AB0
مدل هر 2 رک
6ES7 400-1TA01-0AA0
مدل power مربوط به رک 0
6ES7 407-0KA01-0AA0
مدل POWER مربوط به رک 1
6ES7 407-0KA02-0AA0
مدل کارت IM جهت SEND
1- 6ES7 460-0AA00-0AB0
2- 6ES7 460-0AA01-0AB0
مدل کارت IM جهت RECEIVER
1- 6ES7 461-0AA00-0AA0
2- 6ES7 461-0AA01-0AA0
مدل کابلهای موجود جهت ارتباط IM
1- 6ES7 468-1BB50--0AA0
2- 6ES7 468-3BB50-0AA0
ممنون میشم راهنمایی کنید .
سلام
کانفیگ شما که مشکلی نداره
در عمل IM461باید در اسلات 18 نصب بشه. کانکتور هم از C1 رک اصلی به C1 رک توسعه متصل بشه
همین کار رو هم کردم ولی ارتباط بر قرار نمیشه
واقعا نمی دونم مشکل کجاست ۰
نباید مدل دیگری از کارتهای IM رو تهیه کنم.
ممکنه یکی از قطعات فیک باشند
ممنون از راهنماییتون
چطور باید کارت فیک رو تشخیص بدم ؟؟
امروز که برنامه رو چک می کردم به داخل status اطلاعات زیر نوشته شده.
Module Configured but not available.
Preset/Actual mismach.
Expected type : Receive interface
Current type : not available
یک سوال دیگه اینکه کابل واسط IM رو چطوری میشه چک کرد و از سلامتش اطمینان حاصل کرد.
لازم به ذکر هست که بنده به طور مستقل وقتی cpu رو روی هر رک قرار میدم هر رک به طور مستقل online می شود ولی وقتی با کارت های IM می خواهم با هر 2 رک ارتباط برقرار کنم رک توسعه رو نمی شناسد.