کارت های دیجیتال ورودی که از نوع Source  هستند (مثلا DI 16xDC24)  آیا می توان یک سنسور بصورت Sink  متصل کرد ؟ منظورم اینه که منفی رابه  کنتاکت سنسور بدیم و مثبت را به M  کارت وصل کنیم.


نقل‌قول
mohamad reza maher
(@mohandesmaher)
عضو Admin
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 92
۲۲/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۰۵ ب.ظ  

لازمه مشخصات فنی کارت را ببینید مثلا در کارت های 300  موارد محدودی این قابلیت را دارند ولی در ورودی های S7-1200 که کمپکت هستند انتخاب sink  یا source  به دلخواه می تواند انجام و طبق آن سیم کشی شود.


پاسخنقل‌قول
شاهین فضلی
(@en-sh66fazli)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 324
۲۲/۱۰/۱۳۹۷ ۸:۳۸ ب.ظ  

در مینی PLCهای دلتا و فاتک و در مدلهای سری 30-90 و 70-90 فانوک هم این قابلیت وجود داره