اگر pt100  بطور مستقیم به کارت AI  متصل باشه در CFC  از Channel Driver  مثه PCS7AnIn  استفاده بشه  حدود Scale  را چی باید بدیم تا دما را درست نشون بده ؟

من  بازه های مختلف را تست کردم ولی مقدار  خروجی PV_out  درست نیست

ممنون


نقل‌قول
amir omidi
(@amiromidi)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 56
۰۸/۰۹/۱۴۰۱ ۸:۳۹ ق.ظ  

درود بر شما

توی برنامه نویسی لدر یادمه که بایستی عددی که از آدرس کانال (مثالIW520) را میخواندیم بر 10 تقسیم میکردیم تا دما بدست بیاد مثلا اگر IW520=323--->TEMP=32.3

اما اگر از درایور بخواهید استفاده کنید بایستی مقدار اسکیل رو 2764.8 قرار دهید تا مقدار 27648 معادل با 2764.8 شود. عکس را ضمیمه کردم.

موفق باشید.


پاسخنقل‌قول
Rahaei
(@rahaei)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 54
۰۸/۰۹/۱۴۰۱ ۵:۵۰ ب.ظ  

سلام 

منظورتون از اینکه مستقیم به کارت AI  وصل کردی این است که تنظیمات کارت به صورت RTD تنظیم شده و در این صورت  برای درایو آنالوگ (PCS7AnAI) می بایست  

Scale High Value : 1 

  0 : Scale Low Value 

باشد.

این حالت با حالت 4-20 ma  متفاوت است .


پاسخنقل‌قول
Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۰۸/۰۹/۱۴۰۱ ۸:۰۲ ب.ظ  

@rahaei

ممنون از شما.  طبق راهنمایی شما اعداد را وارد کردم درست شد

با این حساب برای ترموکوپل هم همین اعداد بکار میره؟


پاسخنقل‌قول
Rahaei
(@rahaei)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 54
۰۹/۰۹/۱۴۰۱ ۹:۵۷ ق.ظ  

بله همین طور هست

 


پاسخنقل‌قول
Sadeh
(@sadeh)
Reputable Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 250
۲۰/۱۰/۱۴۰۱ ۶:۰۸ ب.ظ  

سلام آقای رهایی

در روشی که راهنمایی کردید وقتی سیم pt100 قطع میشه خروجی چنل درایور ۳۲۷۶ درجه نشون میده و badهم یک میشه

مجبور شدم با یک limiter اونا محدود کنم که کنترل مشکل نداشته باشه

راه دیگه ندلره؟

 


پاسخنقل‌قول
Rahaei
(@rahaei)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 54
۲۰/۱۰/۱۴۰۱ ۱۰:۰۷ ب.ظ  

سلام

پیشنهاد می کنم خروجی درایور را به Monitor  An  وصل کنید تا از limit  ها این بلاک استفاده کنید و هم چنین ناحیه scale  را وارد کنید تا در سیستم مانیتورینگ مشخص باشد . هم چنین سیگنال bad  را به CSF  متصل کنید تا قطع بودن سیگنال را در سیستم مانیتورینگ نمایش دهد  و از اون برای کنترل شرایط لاجیک استفاده کنید.

This post was modified 56 سال قبل 3 times by Rahaei

Loghmani پسندید
پاسخنقل‌قول
Loghmani
(@loghmani)
Eminent Member
عضو شده: 3 سال قبل
ارسال‌ها: 45
۰۴/۱۲/۱۴۰۱ ۹:۴۰ ب.ظ  

@ rahaei

یا اینکه خروجی Bad  را به ورودی SimOn وصل کنید و به SimPV  مقدار حداکثر را بدید


پاسخنقل‌قول
Rahaei
(@rahaei)
Trusted Member
عضو شده: 7 سال قبل
ارسال‌ها: 54
۰۶/۱۲/۱۴۰۱ ۱۲:۱۴ ب.ظ  

سلام بله پیشنهاد خوبیه 