اگر pt100 بطور مستقیم به کارت AI متصل باشه در CFC از Channel Driver مثه PCS7AnIn استفاده بشه حدود Scale را چی باید بدیم تا دما را درست نشون بده ؟
من بازه های مختلف را تست کردم ولی مقدار خروجی PV_out درست نیست
ممنون
درود بر شما
توی برنامه نویسی لدر یادمه که بایستی عددی که از آدرس کانال (مثالIW520) را میخواندیم بر 10 تقسیم میکردیم تا دما بدست بیاد مثلا اگر IW520=323--->TEMP=32.3
اما اگر از درایور بخواهید استفاده کنید بایستی مقدار اسکیل رو 2764.8 قرار دهید تا مقدار 27648 معادل با 2764.8 شود. عکس را ضمیمه کردم.
موفق باشید.
سلام
منظورتون از اینکه مستقیم به کارت AI وصل کردی این است که تنظیمات کارت به صورت RTD تنظیم شده و در این صورت برای درایو آنالوگ (PCS7AnAI) می بایست
Scale High Value : 1
0 : Scale Low Value
باشد.
این حالت با حالت 4-20 ma متفاوت است .
ممنون از شما. طبق راهنمایی شما اعداد را وارد کردم درست شد
با این حساب برای ترموکوپل هم همین اعداد بکار میره؟
بله همین طور هست
سلام آقای رهایی
در روشی که راهنمایی کردید وقتی سیم pt100 قطع میشه خروجی چنل درایور ۳۲۷۶ درجه نشون میده و badهم یک میشه
مجبور شدم با یک limiter اونا محدود کنم که کنترل مشکل نداشته باشه
راه دیگه ندلره؟
سلام
پیشنهاد می کنم خروجی درایور را به Monitor An وصل کنید تا از limit ها این بلاک استفاده کنید و هم چنین ناحیه scale را وارد کنید تا در سیستم مانیتورینگ مشخص باشد . هم چنین سیگنال bad را به CSF متصل کنید تا قطع بودن سیگنال را در سیستم مانیتورینگ نمایش دهد و از اون برای کنترل شرایط لاجیک استفاده کنید.
@ rahaei
یا اینکه خروجی Bad را به ورودی SimOn وصل کنید و به SimPV مقدار حداکثر را بدید
سلام بله پیشنهاد خوبیه