 با اهداء سلام

من نیاز به اتصال S7-Connection Fault Tolerant  بین PLC400-5H با PLC 400 داشتم.

در سمت 400H  هیچ کارت اترنت نبود و از پورت های PN  روی CPU416-5H  استفاده شده بود.

در سمت PLC400  یک کارت اترنت از نوع 443-1EX30  نصب شده و به شبکه 400H  متصل بود.

تصور می کردم باید در سمت 400  دو کارت اترنت بزارم تا این کانکشن ساخته بشه  ولی در Netpro  با همین کارت اتصال Fault Tolerant  ساخته شد و کار می کنه

چون موضوع برام جالب بود به اشتراک گذاشتم که  در این مورد هزینه اضافی بابت کارت اترنت نکنید