با سلام،
برای یک پکیج به یک مشکل عجیب برخورد کردیم که نمی تونیم به CPU آنلاین بشیم . CPU 400H هستند به راحتی با کارت CP می تونیم انلاین بشیم به لاجیک، یا از روی پورد خود CPU هم به لایجیک می تونیم آنلاین بشیم ولی وقتی HW را باز میکنیم و سعی میکنیم که انلاین بشیم ف در حالت retrieve با قی میمونه و در حال برقراری ارتباط . CPU را در حالت استاپ هم قرار دادیم ،باز هم نشد ،درحالت Slave و Master ولی آنلاین نمی شود . خیلی راحت برنامه را ازCPU آپلود میگیریم ولی با HW نمی توان انلاین شد. برای اینکه لازم داریم که بافر CPU را مشاهده کنیم.
حتی CPU را هم پینگ میکند، از طریق سوییچ و هم از طریق دایرکت به CPU یا CP وصل می شویم ولی HW را انلاین نمی شود.
به نظر شما مشکل کجاست ؟
شاید در HWconfig ماژولی تعریف شده که در نرم افزار شما نیست. کاتالوگ HWconfig را آپدیت کنید اگر باز مشکل بود بنظر من STEP7 را Repair یا دوباره install کنید
ممنونم ، ولی چطور کاتالوگ را آپدیت کنم؟ از منو ها روی آپدیت کلیک کردم، ولی هیچ سایتی باز نشد ؟ آیا آدرس سایت برای آپدیت شدن اشتباه وارد شده؟ در ضمن بخاطر ویروس استاکس نت ، میگن که لپ تاپی که زیمنس روش نصب هست رو به اینترنت وصل نکنید . راهی هست که بشه کارتی که کاتالوگش مشکل داره رو پیدا کرد ؟( چون آپلود از PLCمیگیره و خطایی هم نمی گیره )
سلام وقت بخیر
به طور کلی شما میتوانید از کامپیوتری که قبلاً Update شده است، پوشه HW CONFIG را از ریشه درایوی که نرم افزار در آن نصب شده کپی کنید و در سیستم مقصد به صورت Offline کاتالوگ را Update کنید.
ولی اگر از سیستمی که Upload میکنید و دیتا و پیکربندی آن دریافت می شود و در HW CONFIG کنار کارتی علامت سوال وجود داشته باشد؟ در اینصورت مشخصات آن کارت یا کارت ها در کاتالوگ نیست و باید Update شود.
به نظر من به نسخه نرم افزار Step 7 دقت کنید که با نسخه اولیه و برنانه ریزی شده یکسان باشد.
سلام و ممنون بابت توضیح نحوه آپیدیت کردن کاتالوگ زیمنس.هیچ علامت سوالی در HW وجود ندارد.
اما همونطور که قبلا گفتم ، اپلود به راحتی انجام میشه ولی نمی تونیم انلاین بشیم.
کاری که امروز انجام دادیم و تونستیم انلاین بشیم بدین صورت بود که پورت های هر دو CPU 400 را با یک کابل اترنت به هم وصل کردیم. با اتصال پورت های PN شماره یک هر دو CPU به یکدیگر و وصل کردن لپ تاپ به پورت PN شماره 2 یکی از CPUها ، به راحتی با view ,سپس انتخاب CPU ، انلاین میشد.
هیچ دلیل منطقی من ندارم که چرا حتما باید هر دو CPU با کابل اترنت به هم وصل بشوند. قبل از وصل کردن پورت ها ی دو CPU به یکدیگر، هنگام انلاین شدن به HW ، حتی با view خود CPU و حتی کارت CP را هم میدید ولی نمی توانستیم به CPU آنلاین بشیم.
لازم به ذکر است که هر CPU یک کارت CP نیز دارد که به DCS متصل است ، بصورت point to point و دو آی پی جداگانه برای هر CP و هیچ لینکی بین انها از قبیل سوییج بین دو CP وجود ندارد . CPU ها با هم هیچ ارتباطی به غیر از فیبر نوری نداشتند که امروز وقتی تست کردیم با اتصال دو CPU با کابل مسی اترنت ، مشکل انلاین شدن به HW از طریق پورت PNرفع شد.
به نظر شما آیا دلیل خاصی وجود دارد ؟
طبق روال عادی دو CPU فقط همان ارتباط فیبر نوری را با یکدیگر دارند.
شما برای ارتباط با دو CPU لازم است پورت های PN هر دو را به سویچ متصل کرده باشید و از طرف دیگر PG متصل می شود. در غیر اینصورت دسترسی همزمان به دو CPU امکان پذیر نیست.
آیا قبل از وصل کردن پورت های PN به یکدیگر، این پورت ها به سویچ متصل بودند؟
مرسی از توضیح شما.
کانفیگ مربوط به دوسال قبل بله بصورت زیر بود :
دوتا سوییچ اسکالانس 8 پروت و یک پورت فیبر نوری برای اتصال به DCS
دوتاCPU S-400 که هر کدام یک CP443 برای ارتباط با DCS
یک HMI با دو پورت با IP های متفاوت
-
روی سیوییچ 1 : CP1,PN1,HMI1,DCS1
روی سوییچ 2 : CP2,PN2,HMI2,DCS2
و یک لینک بین دو سوییچ
بخاطر مشکلی که در طرف DCS به وجود می آمد ( چرا که همه 3rd Party پیکج ها بصورت مدباس به دوتا سوییچ Primary , Secondaryوصل میشدند شاید 20 تا پکیج و از هر سوییچ یک لینک به Firewall و بعد به شبکهDCS FTE1,2 ,ونباید بین دو سوییچ در پایین دستی ،منظورم پکیج ها ،هیچ لینکی باشد چراکه لوپ در سوییچ ها و شبکه به وجود می آید) بنابراین لیک بین دو سوییج اسکالانس در هر پکیج برداشته شد، بعد از مدتی چون تعداد IP روی سوییج ها DCS زیاد میشد و از طریق سوییچ مدباس DCS همهCPU , HMI پکیج ها دیده میشد ، بنابراین هر پکیج مستقیم از روی پورت CPU به HMI خودش متصل شدندو اسکالانس ها فقط مانند یک کانورتور به فیبر نوری بصورت مستقل استفاده شد و فقط دوتا IP مربوط به CP ها به سوییچ های DCS منتقل می شد ،هم ترافیک در شبکه پایین می آید هم احتمال دابلیکیت شدن IP کم میشد)
ولی در پکیجی که مشکل انلاین شدن به HW وجود داشت ، این بود که HMI زیمنس نیست و دو پورت جدا گانه با دو IP متفاوت دارد و مثل یک سوییج عمل نمی کند که دوتا CPU از طریق دوپورت HMI یکدیگر را ببینند.
مرسی از توضیح تون، چون نمی دونستم که باید حتما دوتا CPU به هم متصل باشند و فیبر نوری ربطی به انلاین شدن همزمان به دوتا HW ندارد.